第1个回答 2013-03-26
你们是一个企业自备电厂,“动力厂”相当于降压配电房吧。动力厂是在10kv母线上并联电容吗?
补偿电容的大小应根据感性负载(电动机)的大小进行调整,否则必然造成电压过高。发电机额定功率因数是0.8(滞后),电压高了就只能减小励磁电流,这样输出的无功功率就减小,功率因数就到了0.9几,甚至出现无功减到零电压仍然偏高的情况。这种情况对发电机的运行稳定性有很大的影响。正确的做法就是减小补偿电容的数量。
当启动大电机以后,大电机的感性无功需求超过了补偿电容的补偿能力,发电机的无功功率就会大幅增加,(这说明启用大电机以后,现有的电容器容量不足。)当然无功和有功达到1:1也很正常,主要是控制电压,对发电机来说无功再多一点,只要定子电流和转子电流不超限就没有问题。本回答被网友采纳
第2个回答 2013-03-26
说实话:你的问题我不见得能回答得了,但我还是希望你把问题说明白了,你的发电机组有多大?送到生产线上有多远;什么线路;生产线上的负载有多大;波动范围及频繁程度;功率因数到0.9几(额定0.8),调不了了,为啥?是什么意思;还有就是生产线上启动大电机后,我们的无功就特别高,调不下来?这个高是指无功功率大还是功率因数高;你这个大电机有多大,是干什么用的;等等,只要你能想到的都可以写上来,别人帮你分析问题时,已知条件越多越好,可能有些没有用,但比没有好.