关于调节问题要看现场实际情况,
一般单位可根据自己的需求对功率因数进行设定大部分不低于0.95
, 如果你单位被罚款肯定是由于电容柜没有把功率因数补偿到电网规定线以上应该是0.85 ,根据你描述的情况,你的控制器应该是在故障状态下,当控制器在故障状态下时它是不能进行自动运行的,你只有把故障消除了,它...
配电房电容补偿柜
安装,越详细越好。第一次安装这个不知道具体
怎么
操作...
答:
电容补偿(屏)柜实际上既是并接在三相主母线之间以z自动补偿三相电源之间的相位差
。目前的电容补偿柜一般多是做为自动投入式的,厂家已做好,你按配电系统图上的屏柜位置把主母线联上就是。至于功率因数补偿屏上的仪表会自动显示,也不用你管,如显示在0.9以上就证明你的配电线路设计和安装OK。。
单位
配电房
有无功
补偿柜
,可是为什么每次功率因数都是0.6左右,要被供电...
答:
这个是大概的接线原理图!这个是我们的东西,有其他问题可以给我留言
老师你好,我这边有一台250KVA变压器,低压
电容柜
无功功率显示一95是什么...
答:
处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的参数不合理,调整设置
。2、可能是补偿柜的无功补偿控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,或者线路接错,等等,这个需要专业电工或技术员现场检查。3、其它问题,也可能是补偿控制器故障,或者其它错误导致,这也需...
请教电工高手 关于
电容补偿柜
的问题
答:
1、该
补偿柜
的总容量为330KVAR对应630变压器来说,满载时功率因数应该在0.9偏下,所以根本不存在过补问题。2、你说的功率因数为0.95时,该630变压器的补偿量应该为:505.2KVAR。3、补偿控制器的起调门槛是多少?如果起调门槛定的太高,比如设定为0.98起调。330KVAR就会全部投入运行,补偿回路过早...
配电房电容柜
可以一直打手动
补偿
吗?
答:
配电房电容柜
可以一直打手动
补偿
。早些年间的电容柜全是手动的,只不过手动补偿会给人带来很多不必要的工作量和责任心。
配电房
中
补偿电容柜
的容量
怎么
计算?补偿电容器用多少合适?
视频时间 04:00
单位
配电房
有无功
补偿柜
,可是为什么每次功率因数都是0.6左右,要被供电...
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动补偿。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低功率因数的。另外
补偿电容器
会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),...
如功率因数cos不符合要求,应从哪些方面着手
调整
答:
不知道你说的不符合要求的,是不是指工厂用电的功率因数?如果是,那最简单的办法,就是检查
配电房
中的【无功补偿装置】是否正常工作?无功补偿装置,也叫
补偿柜
,或
电容柜
,是配电房的标配设备,如果它工作不正常,马上就显示出功率因数不达标,供电公司就要来罚款了。无功补偿装置,常见的问题很多,有...
配电房
的
电容补偿
功率因数显示在多少是正常范围?
答:
最小要在0.9以上.一般有
补偿
的都在0.94-0.99之间。\x0d\x0a
电容器
,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,...