发变组短路试验的目的
发电机短路试验和
发变组短路试验的
区别?有必要都做还是做单项试验即可...
答:
试验目的不同 发电机短路试验时核对发电机短路特性的,
测定定子稳态短路电流与励磁电流的关系曲线,检查三相电流的对称性
。发变组短路试验是
检验先安装或大修后回路差动保护CT极性的
,检查差动保护CT回路接线是否正确的,包括发电机差动、主变差动、厂高变差动及发变组大差动。
发电机
短路试验
为什么要将出口短接
答:
发电机短路试验的目的是检验发电机的转子线圈有无匝间短路
。因为在不同的励磁电流下,定子电流应有对应的数值。如出厂试验或上次试验时,励磁电流100A,对应定子电流应为2000A。而现在励磁电流仍为100A,对应定子电流却为1000A,反映励磁不足了,说明转子线圈可能有短路,有问题了,这样就可查出故障了。同...
什么是
发变组
稳态
短路试验
答:
在发电机和变压器的单元结线中,在变压器高压侧短路,发电机零起升流,
测量定子电流(变压器高压侧电流)和励磁电流的相对关系
。
发变组
做
实验
时电气相关操作有哪些
答:
发变组
做实验时电气相关操作根据实验项目来确定。一般情况下新投产的发变组要做 变压器的空载冲击试验;发电机的空载试验;发电机
短路试验
;发变组与系统的徦同期试验;上述实验合格后发变组方能并网。变压器的空载冲击试验前,电气运行人员要检查发电机与变压器已经做好隔离措施,将变压器高压侧连接的系统...
发电机内部
短路
是怎么造成的?
答:
如果刚好在输出短外部当然没有电流了,不然也不叫
短路
,短路:电流不经过负载直接回到电源的令一端.发电机线圈内部短路,励磁线圈短路就无磁场,熔断器熔丝烧断,严重的会烧坏线圈的,假如电枢线圈短路就没有电流输出了,还会烧坏电枢的,检查你的发电扣线圈接头是否正确,还有整流管,一般可解决。
发电机大修后应作哪些
试验
?运行人员如何配合
答:
3)机组大联锁保护试验。 3、发电机绝缘电阻测量 4、
发变组
特性试验 1)发电机转子交流阻抗试验。 2)发电机
短路试验
。 3)发电机空载试验。 4)发电机同期装置试验(假同期试验)。 5)励磁调节器升压、通道切换试验。三、锅炉试验项目 1、电动门、调门(或挡板)行程试验。 2、辅机转动及转机...
变压器安全运行常识
答:
(4) 对于
发变组
单元接线的变压器,送电时尽可能安排由零起升压到额定值,再与系统 并列。停电时顺序相反。 (5) 变压器的投人或停用,均应先合上各侧中性点接地隔离开关。中性点接地隔离开关 合上
的目的
,一方面可防止单相接地产生过电压和避免产生某些操作过电压,保护变压器绕 组不因承受过电压而损坏;另一方面,中性...
怎么实现电力系统故障检测?
答:
高电压窜入220V直流系统,220V动力回路电源保险熔断;而开关二次插件端子的击穿又将高压引入直流110V系统,110V控制回路电源保险炸毁,最后导致
发变组
保护C屏的出口插件烧毁而引起停机。事故造成直接损失13万元,少发电5025万kWh。2. 弧光
短路
危害的防护措施 2.1消极性防护措施 采用消极性防护措施
的目的
,是通过加强开关柜的...
水电站检修的类别有那几种?各工期一般为多少?
答:
1、高厂变04B检查 70 2、4#主变中性点地刀2140操作机构检查处理 70 3、4#主变低压侧接头紧固检查 71 4、测量4#主变冷却器电机绝缘 71 5、4#主变事故排油管注油 72 五、4#机保护盘柜加装接地铜排 73 1、改造原因 73 2、改造情况 73 六、4#机轴电流、轴电压安装 74 1、安装原因 74 2、...
电厂日常维护小知识
答:
二、电气运行主要工作内容如下: 1、配合电气主值班员以及班长全面完成电气运行维护工作,配合电气主值班员以及班长保持电气系统安全、稳定、经济运行; 2、完成电气专业的运行维护工作; 3、负责编写电气运行倒闸操作票; 4、服从电气主值班员以及班长命令; 5、全面完成电气系统各项倒闸操作、同期并网、
发变组
解列等操作; ...