66问答网
所有问题
当前搜索:
双电源切换时间规范
求教市电跟发电机
电源
的自动彻换
答:
选漏保保护的动作
时间
长点的,问题就解决了的。因为在
切换
的过程中,短时间在0.3秒内会有个很大的峰值电流,由于漏保的动作时间是0.1秒,它躲避不过去峰值电流,就跳。建议换个动作时间在0.3秒的。这是实践经验。
双电源
服务器或交换机 对两路电源的电压和频率要求怎样的? 一路市电...
答:
双电应该是一主一备,把UPS插入主
电源
,备用的接市电。
如何正确的使用
双电源转换
开关
答:
使用方法如下:1、当因故停电,且在较短
时间
内无法恢复供电时,必须启用备用电源:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,
双电源切换
箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,...
双电源
PC级和CB级各是什么意思
答:
PC级
双电源
,不具有过载和短路保护功能,其执行元件为隔离开关,其驱动元件为电磁线圈,动作速度很快。CB级双电源,有过载和短路保护功能,其执行元件为断路器,其驱动元件为电机,动作速度较。两者均属于ATSC,即双电源自动
转换
开关,是由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,...
隔离开关和
双电源转换
开关应先关哪个?
答:
停电先关
双电源
开关后拉福离开关,送电先合隔离开关后开双电源开关,时序与停电相反。总之隔离开关须在空载(或轻载)条件下开合。
直流屏是否需要
双电源
供电?
答:
同意楼上所说,无
规范
性要求,但有条件建议采用,单路供电时当交流停电或检修变压器时就要依靠直流
电源
的蓄电池组放电供给直流电,如果停电频繁或
时间
较长,有可能造成蓄电池组欠压甚至损坏电池组,而采用两路交流供电时,将大大增加交流不停电的可靠性,减少蓄电池组过放电的可能性,对蓄电池组的保护和...
双电源转换
开关有什么作用
答:
双电源转换
开关的作用是在因故停电的时候自动切换到另外一个电源。
双电源切换
开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。分类 1、STS静态切换开关 为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS...
应急照明采用
双电源
自动
切换
,并用带蓄电池的应急灯具对吗?
答:
对,应急来照明有
双电源
也是需要蓄电池的。应急照明灯具由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,36V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充。即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态...
电器元件
双电源
自动
切换
开关作用及工作原理
答:
广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所,实现无人值守连续供电。双电源工作规程 1、当因故停电,且在较短
时间
内无法恢复供电时,必须启用备用电源。步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,
双电源切换
箱市供电断电器),拉开双投防倒...
一路10KV电缆,两台变压器各出一个回路然后
双电源切换
,这样满足2级负荷...
答:
1、民规所规定的两根专用10KV电缆对较小的二级负荷供电,还没见到过实例。这个规定供电公司是否执行?2、供电困难地区在城市里基本消灭。3、架空线在城里也灭得差不多了更无从谈起专用架空线以及便于维护之类的鬼话。总之,二级负荷的“二”的天生特质已经注定了其杯具的命运。
规范
对二级也很2,基本都...
棣栭〉
<涓婁竴椤
23
24
25
26
28
29
30
31
32
涓嬩竴椤
灏鹃〉
27
其他人还搜