直流屏是否需要双电源供电?

一个变配电房,原来有1台变压器,800KVA。直流屏供电是由市电单独提供的电源,不由800KVA变压器提供。后来增容了一台1250KVA的变压器。配电房里就有两台变压器。请问这样的配电房直流屏是否需要双电源供电?有没有什么规范要求,依据?

同意楼上所说,无规范性要求,但有条件建议采用,单路供电时当交流停电或检修变压器时就要依靠直流电源的蓄电池组放电供给直流电,如果停电频繁或时间较长,有可能造成蓄电池组欠压甚至损坏电池组,而采用两路交流供电时,将大大增加交流不停电的可靠性,减少蓄电池组过放电的可能性,对蓄电池组的保护和延长寿命有很大好处。相对成本来说增加很少,如果直流电源容量不大的话,在原有基础上仅需增加一个交流输入开关和一套交流联锁接触器及二次控制件就可实行,如果容量软大则可能采用ATS。但无论何种,相对蓄电池组寿命成本来说都很划得来,建议采用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2020-01-14
直流屏和UPS的区别是:
1、应用场合不同;直流屏主要是为开关柜,综合保护装置等提供操作电源或者控制电源;UPS主要是给机房,计算机等提供后备电源。
2、原理不同;直流屏是将交流电整流为直流电,为外界负载供电;UPS的原理是先将交流电整流为直流电,再经过逆变单元,将直流电逆变为交流电为外界负载供电。二者在市电故障时,都是由其蓄电池组对外供电的。

直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。
UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
第2个回答  2013-08-09
需要 ,规范谈不上了。能给就尽量满足双电源,简单的说,第一防止一路不动作或者开关损坏等等一切的故障,可以自动切换到第二路继续维护直流屏正常工作。本回答被提问者采纳