求教市电跟发电机电源的自动彻换

就是说我平时用的市电··当没电的时候后会自动彻换到用发电机的电~~那个彻换器~~正确应该叫什么啊~~我现在用交流接触器完成这个过程但是不是很理想~有时可以有时就跳漏保~~如果不用彻换开关的话~还有其他更好的方法吗~~还有~~我利用交流接触器的两个常开两个常闭~·都分开的绝对不会短路~~怎么它会跳呢~~~请各位高手解答~~~

第1个回答  2009-09-16
选漏保保护的动作时间长点的,问题就解决了的。因为在切换的过程中,短时间在0.3秒内会有个很大的峰值电流,由于漏保的动作时间是0.1秒,它躲避不过去峰值电流,就跳。建议换个动作时间在0.3秒的。这是实践经验。
第2个回答  2009-09-16
自动转换开关 叫 ATS
第3个回答  推荐于2016-04-26
    双电源自动开关在进行电源转换时有几种情况,例如,市电与市电电源转换、市电与发动机电源转换等等。而不同的电源转换情况所选择的双电源自动开关是不同的。因此在选择双电源自动开关时一定要注意其所使用的情况是如何的。下面将要介绍的是市电与发动机电源转换时如何选择双电源自动开关。  
  当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。这类双电源的转换生产厂家专门规定了产品型号,以示区别,由于转换容量较大,一般都在低压配电室的母线上集中加装,以便使用和维护。这类双电源转换仍可选用PC级的双电源自动开关,若需要加装保护电器可另外选择。  
  1、对于应急照明,根据目前我国设计的实际做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用双电源自动开关作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。  
  2、当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。  
  3、根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源自动转换开关,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此,必须增加二次启动控制环节保证消防设备继续工作,故在选择双电源自动开关时应优先选择转换时间快的产品。
第4个回答  2009-09-13
漏保的量程在大点看看。。。。。。。。。。。。。。本回答被提问者采纳
第5个回答  2009-09-13
你所说的彻换器就是ATS,其实这个东西很便宜
相似回答