厂区什么情况有消防水池,不需要室外消防栓
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-04
以下情况不需要设置室外消防栓:
1、耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000立方米的戊类厂房。
2、居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区。
需要设置消防水池的情况包括:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;
2、当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时;
3、市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/Ux22niUvv2vxDix9i2i.html
相似回答
消防水池
有
什么
要求
答:
四、发生火灾后由消防水泵供给的
消防用
水,不应进入消防水箱。
室外消防
问题
答:
要做的。规范里面并没有规定
消防水池
在150米范围内时,就不用做
室外消火栓
。
设置
有消防水池,
可以不上消防泵房和
消火栓
吗?
答:
当消防水池能够保护建筑物时,可以不设置室外消防水泵
;但是室外消火栓仍然需要设置,其水源是枝路市政给水管,当该给水管出现问题,才会去消防水池取水。消防水池上留一个取水口,这样可以利用消防车的泵取水,达到和消火栓一样的目的。
如何判断要
不要
设置
消防水池,
水泵房?
答:
仔细看建筑防火规范,没有一条提到什么情况下需要做水泵房,比如说,
一个四层的厂房,市政水压没有满足消防压力的要求
,但是我在屋面上设置一个消防水箱,系统设一水泵结合器,在厂房120米保护范围内做一消防水池,那么我就可以了,我就不做水池都没事,或者说我连水箱都不做,这样也没有事的。\x0d...
如果设消防水池的话,可以不设
室外消火栓,消防水池
直接共消防车取水...
答:
不行
,室外消火栓
有设置数量、保护半径、位置的要求,只设
消防水池不
能满足规范要求。
室外消防用
水量小于等于15L/S时,可不设置
室外消火栓,
为
什么
答:
至于一些特殊场所,市政消防给水系统无法满足要求,那么就需要其他的辅助供水设施了,比如机动泵、喷淋或者
消防水池
。市政管网基本都是固定的,不会改变。一、室外消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室外消防给水管网应布置成环状,当
室外消防用
水量小于等于15L/s时,可布置成枝状;2 向环状管网输水的...