66问答网
所有问题
当前搜索:
商业消防水池设计规范
消防水池设计规范
最新
答:
1.
消防水池
的进水口应根据其有效容量和充水次数确定。对于有效容积大于2000立方米的消防水池,其补水时间不应超过96小时;进水口直径应按DN100计算。2. 当消防水池采用双通道供水且在火灾条件下能持续补充水量以满足灭火需求时,其有效容积可按
设计
计算,但不得少于100立方米。若仅有消防栓,则不得少于50...
消防水池
国家标准
设计规范
答:
消防水池
的
设计规范
依据标准,旨在确保在火灾期间的消防用水需求。当室外给水系统充足时,消防水池的有效容量需满足火灾延续期内的室内和室外消防总用水量。若供水不足,水池应能存储两者之和。水池补水量需经过计算,补水管设计流速不宜超过2.5m/s,并且补水时间一般不超过48小时,特殊情况下可放宽到96小...
消防水池设计规范
答:
1.
消防水池
容积:若计算出的消防水池容积小于36立方米,应按照36立方米
设计
。为保证在清池、检修、换水等情况下仍有足够的消防应急用水,当消防水池总容积超过1000立方米(高层建筑消防水池总容积超过500立方米)时,应设置两个独立使用的消防水池。2. 消防水池补水时间:消防水池的补水时间不应超过48小时...
消防水池规范
要求多少立方米
答:
1.
消防水池
的有效容积通常不应小于100立方米,这是为了满足基本的消火栓系统需求,而当仅有消火栓系统时,最小容积要求为50立方米。2. 消防水池的尺寸可以通过以下公式计算:Va = (Qp - Qb) × t,其中Va表示水池的有效容积,Qp是消火栓或自喷水系统的
设计
流量,Qb是在火灾延续时间内可连续补水的流量...
消防水池
距离建筑物多少米才能满足要求?
答:
《消防给水及消火栓系统技术
规范
》图示 15S909(2018修正版)4.3.7 储存室外消防用水的
消防水池
或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:1、消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。2、取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。3、取水口(井)与甲,乙,丙类...
消防水池
要求
规范
答:
消防水池
设置要求包括:1. 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量。2. 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m时。3. 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量时。消防水泵房设置要求:...
消防水池
有什么要求
答:
建筑
设计
防火
规范
(GBJ16-87)(修订本)以下具体条款 第8.3.3条 具有下列情况之一者应设
消防水池
:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设...
消防水池
的国家标准
设计规范
是什么?
答:
3、
消防水池
的总蓄水有效容积大于500m³时, 宜设两个能独立使用的消防水池;当大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池。每个(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水
设计
流量的要求。4、储存室外消防用水的消防水池或供消防...
消防水池设计规范
尺寸
答:
消防水池设计规范
尺寸1、消防水池的进水口应按其有效容量及充水次数来决定。而在消防水箱的有效容积大于2000米的情况下,其补水时间不宜超过96小时;消防水池的进水口直径必须按DN100计算。2、在消防水池为双通道灭火,并在火灾条件下持续补充水量能够满足灭火需要时,可按设计计算确定有效容积,但不得少于...
消防水池
是必须设置吗?
答:
1、设
消防水池
的情况:当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水
设计
流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,应当应设置消防水池。2、设消防水泵房的情况:根据《...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水池容积设计规范
消防水池容量设计规范最新
消防水池共用设计规范最新
大型国企消防水池设计规范
消防水池设计规范
消防水池国标规范
消防水池要求规范一览表最新
森林消防水池设计规范
室外消防水池设计规范