单相50kw接三相多大电缆
...室内
单相
用电负荷
50KW
,请问进户
三相电缆
配置
多大
?进户三相开管配...
答:
单相负荷50KW,电流大概100A,分三相每相33A,
进线电缆选5*16的就够了
。三L一N线一PE线,注意三相负荷平衡分布。总断路器选个3P,60A的最好。插座注意漏电保护设置。禁止用铝线,楼上没考虑保护线,不能用4芯线
50kw
全部是
单相
用电,电源是380伏,用
多大电缆
?
答:
三相
五线制供电用4×35+1×16mm²铜
电缆
输电即可。
50千瓦用
多大
平方
电缆
答:
50千瓦用35平方的三芯铜电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。
50千瓦
单相
电加50千瓦
三相
电怎么算总功率,用
多大电缆
?
答:
总功率就是50+50=100千瓦。主要是
电缆
计算。需要看50千瓦
单相
电是独立设备,还是说很多设备合计到一起?粗略估算,单相电每kw大约4.5A电流,
三相
电每kw大约2A电流。如果50千瓦单相电,分不开,是独立设备,那就是50x4.5=225A电流;50千瓦三相电,就是50x2=100A电流 那么选电缆的时候,其中一条相...
50千瓦用几平方的
电缆
?
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50kw
用
多大
的
三相电缆
答:
铜
电缆
用50平方的正好,铝电缆理论需要83平方的(没这个规格,建议用95的铝合金电缆)
50kw
用
三相
四线几平方的铜
电缆
答:
50KW
功率可选择35平方的
电缆
。
50kw的
功率因为以0.85计算:计算:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=55÷(√3×0.38×0.85)=90(A)电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量,在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。
用电量在50千瓦,
三相
电,距离变压器700米,用
多大
铝
电缆
合适,谢谢
答:
用电功率
50kW
,
三相
电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:铜芯线每平方6A计,铝芯线按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议铝芯线使用35平方。可...
50kw三相
四线用
多大
的
电缆
答:
50kw三相
四线建议使用16或25平方毫米的铜芯
电缆
,或者是50平方毫米的铝芯电缆。首先,我们要明确50kw三相四线制系统中的电缆是用来传输电能的,而电缆的截面积大小直接决定了其能够安全承载的电流大小。选择合适的电缆截面积可以确保电能传输的效率和安全。在考虑电缆大小时,需要参照的标准是电缆的安全载...
50kW
电机用
多大电缆
答:
25平方的铜线,首先
50KW
电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算
电缆
截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,选25平方铜线就可以胜任。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...