66问答网
所有问题
当前搜索:
50kw380v用多大铜线
电压为
380V
功率为
50KW的
负载要
用多大
的电暖线
答:
380V50KW电流大约100A,
至少需要25平方国标铜线
,才能安全运行,有条件的话选用35平方铜线。
380v
50个千瓦的机器要用几平方的电线
答:
可以使用
35平方的铜线
。
380v
/
50KW需要多大
的
铜芯线
答:
25平方
铜线
。
电压为
380V
功率为
50KW的
负载要
用多大
的电暖线
答:
如果是三相的话就是75.75A每一相的电流,使用美国线规AWG4线,21.5平方毫米,正常电流83.5A,最大电流95.2A,在国内没有美国线,也就是说正常情况下我们选择使用25mm*3的+零线+地线的线路,
50KW
电机
用多大
的
铜线
合适?
答:
25平方的铜线,首先50KW电机,额定电流大约100A。按“十下五,百上二,二五三五四三”的口诀计算电缆截面积的话,35平方铝线载流量为105A,铜线升降算,就是25平方的铜线,也就是说,
选25平方铜线就可以胜任
。但考虑到电机会长期运行,为了不发热,建议用35平方铜线。当然,星三角降压启动从接触器到...
请问
50KW
空调
380v用多少平方铜芯线
答:
先把
50kw
功率使用时的电流计算出来 三相电流=功率/电压/电压相位/功率因数 =50000/
380
/1.732/0.85 =89A 临时可以使用16平方的
铜芯线
,长期使用+考虑启动余量,建议使用25平方。
50kw
电机选
多大
的电缆?
答:
额定功率=
50kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=95A,可选电缆:25mm² PVC塑料绝缘 单芯
铜线
,推荐载流量115A,相应功率60.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为224.7m;16mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量110A,相应功率58kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为150.4m;35...
380v50kw的用
电量,最少
要多大
的线和多大的漏电保护器
答:
至少35平方的国标
铜线
和100A的正品漏保。
50千瓦
380V用
电设备须用铜芯三相五线电缆
答:
50KW的
电机电流是100A,25mm2的
铜线
标准载流量是100A/100M以内,你的电缆规格是:3*25mm2+2*16mm2,2条小的没有使用价值,如果是现成的,用电距离在100M以内,并且设备没有满负荷使用。如果是买新的,建议:3*35mm2铜芯电力电缆,或者买3*70mm2的铝芯线,成本较低,使用效果一样。这样可以安全...
50kw的
负载,电压为
380v
,得
用多粗
的
铜导线
呀?
答:
如果是电机,这个用25mm的电缆就行,如果是一般负载那电流大概在120A左右,这个用35mm的电缆就可以了,那就应该是55
KW
的,电流大概104A要看你这个负载是什么类型
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
50kw380v用多大电缆及型号
50千瓦用多大电缆
50千瓦三相四线用多大电线
50千瓦电机要用多大的铜线
50kw三相四线用多大的电线
50kw380v用多大电缆怎么计算
单相50kw接三相多大电缆
380v50千瓦用多少平方的铜线
45400的电线是多大