《中华人民共和国能源部部标准 SD 290—88 气体绝缘金属封闭电器技术条件》 中的相关规定4.4.9 绝缘气体的额定密度
lGIS在绝缘气体的额定密度下运行。额定密度、警报和闭锁密度及释放压力由制造厂规定。
最小运行密度由制造厂规定。低于此密度值,设备的额定绝缘水平不能保证。
我们自己使用的设计:一般设备气室额定气体压力为0.5MPa 断路器气室额定气室压力0.7MPa 均在20
摄氏度一般间隔0.45-0.47 报警0.47 first stage leak alarm 动作0.45trip and lock out
断路器间隔0.62-0.65 报警0.65first stage leak alarm 动作0.62 trip and lock out
BURSTING PRESSURE OF PRESSURE RELIEF DEVICE
CB-1.5Mpa
OTHER -1.0Mpa.G本回答被提问者采纳