答:
320kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),铜
电缆
150平方毫米,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜
电线
240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米 选择导线的三个...
320千瓦用多大电缆
答:
320kw380v用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率130kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V,根据电流603A,需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。电缆大小与能带...
320kw
380v
用多大电缆
答:
根据电缆规格标准,对于603A的电流,
推荐使用240平方毫米的铝电缆或150平方毫米的铜电缆
。
320kW
的功率用什么
电缆
答:
根据电流603A,查电缆手册YJV知,
需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆
。
320千瓦用多大电缆
答:
如果是工厂用电,距离在200米左右的,
建议用300平方铜芯电缆
。
怎样计算
320kw
3相电机额定电流? 电流多大?
需要多大
的空开?啥型号的好...
答:
320
/3=106,106/0.22=484.8,假设电机功率因数为0.8,则电流为600A,导线至少为3*300+1*150的铜芯
电缆
,空开为630A/3P。
1台
320千瓦
电机50米
需要多粗电缆
答:
回答:一个平方4-6A 电流,你的计算太保守了3*120+1就可以
320千瓦
电动机
要
配
多少平方
毫米
的电缆线
答:
1、正常情况下,380V电路功率
320kw
的电机
需要用
300平方以上的铝线。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
我家酒电
320千瓦
,
应该用多大
空开?
多大电缆
?怎么计算?
答:
320千瓦
电流计算如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,
320KW
负载至少要选择300平方的铜芯
电线
。空气开关的选择按照负载电流的1.2倍选择,需要选择630A断路器。
我家酒店
320千瓦
!
用多大
的空开!和多大的
电缆
?
应该
怎么算?
答:
1、总空开可以选择630A的,
电缆
可以对照标准来,2根185平方
的电线
或者一根350平方的电线。2、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是
低压
配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分...