320kw用多大电缆
320KW
负载选择
电缆
的
多大
?
答:
320kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=320/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603安 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆150平方毫米
,铝电缆240平方毫米。如果是远距离(几百米),铜电线240平方毫米,铝电缆360平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆180平方毫米,铝电缆300平方毫米 选择导线的三个...
320kW
的功率用什么
电缆
?
答:
240mm²的铝
电缆
,150mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率130
kw
的额定电流I=P/1.732UcosΦ=
320
/1.732/0.38/0.8=320/0.53=603A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流603A,查电缆手册YJV知,需要用240mm²的铝电缆,150mm²的铜电缆。环境是影...
320kw
380v
用多大电缆
答:
使用240平方毫米的铝电缆和150平方毫米的铜电缆
。根据三相电机公式P=1.732×U×I×cosΦ,其中P为功率,U为电压,I为电流,cosΦ为功率因数。根据提供的功率为320kW,电压为380V,cosΦ为0.8,可以计算出额定电流I=P/(1.732×U×cosΦ)=320/(1.732×380×0.8)≈603A。根据电流603A,可以选...
320kW
的功率用什么
电缆
(负载为电机)
答:
因此可用2X(3X240+1X120)铜芯
电缆
320kw
光伏逆变器
用多大
铝芯
电缆
答:
240平方毫米。根据查询天津市电缆总厂官网显示。因为光伏逆变器不同部分的电线尺寸计算,
320kw光伏逆变器需要使用高规格铝芯电缆
,最高规格的电缆为240平方毫米。铝芯电缆就是用铝材质制造的铝导体电缆。
320
千瓦电动机要配多少平方毫米的
电缆线
答:
1、正常情况下,380V电路功率
320kw
的电机需要用300平方以上的铝线。2、电流=320000/380/1.732/0.8=608A,取300以上平方铝线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过608A,铝线截面积是电流值的一半,要相应增加铜线截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要相应增加...
我家酒店
320
千瓦!
用多大
的空开!和多大的
电缆
?应该怎么算?
答:
320kw
/380v=842A。要用900A的空开;
电缆
需用450平方,但电缆只有400平方与500平方的这两种,费用比较高,也不太好布线,你可以这样做:购两根240平方的电缆4X240+1×120的,即可!
320
千瓦发电机配好大的低压
电缆
答:
320kw
的发电机组额定输出电流应该有630A左右了吧。建议用150平方的铜芯电线或
电缆
二根打双使用。具体情况要看实际使用工况而定了。如电缆的铺设距离,铺设方式,负载类型等等因素。
怎样计算
320kw
3相电机额定电流? 电流
多大
?需要多大的空开?啥型号的好...
答:
320kw
/(1.73*380V*0.83)=320000W(1.73*380V*0.83)=586.5A 空气开关=电流*2=1200A、电流整定值540A,(DW16-1200A/540A)(DW17-1200/540A)导线要根据线路长短适当调整。路线100米以上
用电缆
每平方2.8A~2.5A=209~234、要选用240平方导线 如果路线长是80~60米、选用185平方电缆。
我家酒电
320
千瓦,应该
用多大
空开?
多大电缆
?怎么计算?
答:
320千瓦电流计算如下:P=√3×U×I×cos∮I=P÷(√3×U×cos∮)=320÷(√3×0.38×0.85)=581(A)根据电流对照表,
320KW
负载至少要选择300平方的铜芯电线。空气开关的选择按照负载电流的1.2倍选择,需要选择630A断路器。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10