哪个规范规定了低压配电室门口应放挡鼠板?

如题所述

GB 50054-95《低压配电设计规范》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。

与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。

扩展资料:

配电室注意事项

1、配电房内电缆线应放置在电缆沟内,并应加设盖板。配电柜前后面应放置绝缘垫,其绝缘垫的长度应大于配电柜的宽度。

2、配电室长度超过7m时,应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。配电室应配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品,以及应急照明和灭火器材。

3、配电箱(柜)门张贴有“当心触电”安全警示标志。金属箱(柜)门与金属箱(柜)体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

参考资料:百度百科-配电室

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-24
低压配电设计规范
GB 50054-95
第3.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、 通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。 

参考资料:低压配电设计规范

第2个回答  2012-08-14
老鼠常在变电所、电力电信机房、配电变压器上爬行,致造成变压器瓷瓶接线柱之间相间短路,不仅烧坏设备,还常造成变电所跳闸,扩大停电事故,对电力系统安全运行威胁很大。目前全世界各种老鼠总数约为人口数的4倍。所以在变电所、电力电信机房、配电变压器等电力设备附件就需要防止挡鼠板。你看还能找一个理由不安装挡鼠板吗?本回答被网友采纳
第3个回答  2020-08-03
GB 50054-2011《低压配电设计规bai范》第4.3.7条 配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩,其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级分类(IP代码)》GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施。