交流电气装置的接地
交流电气装置的接地
设计规范
答:
根据《
交流电气装置的接地
设计规范》(GB;T 50065—2011)第3:2:2条第2款,有些金属部分可以不接地。本文将深入探讨哪些金属部分可以不接地,以及哪些部分必须接地,以确保电气安全。👍正确答案:C根据规范,安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及...
交流电气装置的接地
设计规范
答:
在有效的接地系统中,发电厂和变电站
电气装置的接地
导体(线)必须经过严格的热稳定校验,以确保在接地故障(短路)电流下能够安全运行。
接地装置
地极截面的要求接地装置地极的截面至少应达到连接至该接地装置的接地导体(线)截面的75%,以确保良好的导电性能。接地装置的设计使用年限考虑到腐蚀的影响,接地装置的设计使...
交流
系统
接地
方式主要有几个?
答:
1、中性点直接
接地
方式 这种方式是将中性点直接接入大地,若系统运行中发生一相接地时,就形成单相短路,其接地电流很大,使断路器跳闸切除故障。这种大电流接地系统,不装设绝缘监察
装置
。2、中性点不接地方式 ①最大的优点是发生单相接地时,系统电压仍然保持平衡,且故障电流比较小,系统可运行1—2小时...
交流电气装置的接地
标准有哪些
答:
(1)
接地装置的
连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,...
交流电气装置的接地
设计规范是什么?谁能够说一下?
答:
交流电气装置的接地
DL/T621—19975.2架空线路的接地电阻5.2.1架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620—1997表8有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率Ωm≤100>100~500>500~1000>1000~2000>2000接地电阻Ω1015202530注:如土壤电阻率超过2000...
交流电气装置的接地
有什么规定
答:
交流电气装置的接地
的规定: 1、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻Ω;I——计算用的流经接地网的入地短路电流(A)。 2、当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻...
交流电气
设备的金属外壳必须
接地
答:
电气
设备的金属外壳接地,不是随便处理就行的,它是将接地体或称
接地装置
,按一定要求埋入地中。接地装置包括接地极与接地线两部分。其安装要求和方法是: 接地极一般多用钢管、钢筋、角铁之类金属制成;接地线为接地极与电气设备外壳的连接线。 (1)接地极:如用钢管...
电气接地
是什么意思?
答:
以
接地
体为中心,在半径20m之外的范围叫大地的地,在半径20m范围之内为电气的地。接地,就是将电力系统或建筑物中
电气装置
、设施的某些导电部分,经接地线连接至接地极。机房接地系统应满足人身安全和设备安全正常运行要求。保护接地系统的五种类型:TT、IT、TN-C、TN-S、TN-C-S,地区不同,供电系统...
直流接地与
交流接地
有什么不同,各有什么影响
答:
电力系统中接地的点一般是中性点。
电气装置的接地
部分为外露导电部分,它是电气装置中能被触及的导电部分,它正常时不带电,故障情况下可能带电。参考资料来源:百度百科-直流接地 参考资料来源:百度百科-直流电(电流)参考资料来源:百度百科-
交流接地
参考资料来源:百度百科-
交流电
...
电气
设备
接地
有何要求?
答:
② 在干燥地方,当
交流
额定电压为 36V 及以下和直流额定电压为 110V 及以下时,
电气
设备外壳不需
接地
,但遇有爆炸性危险的除外。③ 电压为 220V 及以下的蓄电池室内的金属框架。④ 如电气设备与机床的机座间能可靠地接地,可只将机床的机座接地。⑤ 在已接地的金属构架上和配电
装置
上可以拆下的电器...