66问答网
所有问题
当前搜索:
交流电气装置的接地
接地
线是不是机器外套金属接地下就可以?
答:
1.一般要求 ① 为保证人身安全,所有的电气设备应装设
接地装置
,并将电气设备外壳接地和接零。② 各种电气设备的保护接地和工作接地以及过电压保护接地,一般均可使用一个总
的接地
装置,其接地电阻应满足其中接地电阻要求最小值的规定。③ 在电压为 1kV 以下的中性点直接
接地的电气装置
中,电气设备的外壳...
请问井下变压器的中性点为什么不能
接地
答:
2、第二个字母表示
电气装置的
外露导电部分与地的关系: T:外露导电部分对地直接做电气连接,与配电系统的任何接地点无关; N:外露导电部分与配电系统
的接地
点直接做电气连接(在
交流
配电系统中,接地点通常就是中性点) 在TN系统中,所有电气设备的外露导电部分接到保护线上,与配电系统的接地点相连接...
保护
接地
的TN系统,TT系统,IT系统各有什么特点?
答:
TN-C-S系统不仅在正常情况下PE无电流,又解决了PEN的弊端。这种保护接地系统在旧建筑中很实用。由于电源引入前一段PEN线路有电流通过,因此,一些电源干扰问题是存在的。2、再阐明一下电源系统的接地是从哪里引出的:DL/T 621—1997《
交流电气装置的接地
》中,对TN系统是这样解释的:TN系统,系统有一...
什么是变压器中性点
答:
中性点:当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时, 三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点, 简称中点。相电源或三相负载连接成星形时出现的一个公共点。当三相星形连接负载的中性点 N与供电系统的中线连在一起时,中性点N的电位因受到电源的直接约束而与电源的中性点 ...
简述施工现场TN系统保护零线重复
接地
的位置及接地电阻要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接
接地装置
。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
光伏并网电站中,升压变压器的选择及
接地
问题?
答:
交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/620和《
交流电气装置的接地
》DL/T621的规定。光伏方阵场地内应设置接地网,接地网除采用人工接地极外,还应充分利用光伏组件的支架和基础。\x0d\x0a 光伏方阵接地应连续、可靠,接地电阻应小于4Ω。
电气
一次,二次的区别与分类,你懂得多少
答:
4、接地装置。它是埋入地中直接与大地接触的金属导体及与电气设备相连的金属线。无论是电力系统中性点的工作接地或保护人身安全的保护接地,均同埋入地中
的接地装置
相连。5、载流导体。如裸导体、电缆等。按设计要求,将有关电气设备连接起来。6、
交流电气
一、二次之间的转换设备。如电压和电流互感器,...
电气接地
电阻测试记录里面
的接地
类别如何填
答:
接地接地
指电力系统和
电气装置的
中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地:1、工作接地就是由电力系统运行需要而设置的,在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千...
电工基本安全知识_电工安全注意事项
答:
4 电气装置一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气装置在执行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有 *** 带电的装置,特别是高压电气装置要有防止小动物进入造成短路事故的措施。 5 所有
电气装置的
金属外壳,都应有可靠的保护
接地
措施。凡有可能被雷击的电气装置,都要安装防雷设...
保护
接地
跟保护接零区别
答:
保护
接地
是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护