66问答网
所有问题
当前搜索:
交流电气装置的接地设计规范
交流电气装置的接地设计规范
答:
根据《
交流电气装置的接地设计规范
》(GB;T 50065—2011)第3:2:2条第2款,有些金属部分可以不接地。本文将深入探讨哪些金属部分可以不接地,以及哪些部分必须接地,以确保电气安全。👍正确答案:C根据规范,安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及...
交流电气装置的接地设计规范
答:
接地导体的热稳定校验在有效的接地系统中,发电厂和变电站
电气装置的接地
导体(线)必须经过严格的热稳定校验,以确保在接地故障(短路)电流下能够安全运行。
接地装置
地极截面的要求接地装置地极的截面至少应达到连接至该接地装置的接地导体(线)截面的75%,以确保良好的导电性能。接地装置的
设计
使用年限考虑到腐蚀...
交流电气装置的接地设计规范
是什么?谁能够说一下?
答:
交流电气装置的接地
DL/T621—19975.2架空线路的接地电阻5.2.1架空线路杆塔保护接地的接地电阻不宜大于30Ω。交流电气装置的过电压保护和绝缘配合DL/T620—1997表8有避雷线的线路杆塔的工频接地电阻土壤电阻率Ωm≤100>100~500>500~1000>1000~2000>2000接地电阻Ω1015202530注:如土壤电阻率超过2000...
明敷
接地
线表面应涂什么颜色?
答:
《
交流电气装置的接地设计规范
》GB/T 50065-2011。明敷接地线的表面应涂以用15~ 100mm宽度相等的露色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标志。在接地线引向建筑物的入口处在捡修用临接地点...
电力系统
接地设计规范
答:
根据《
交流电气装置的接地设计规范
》(GB/T 50065—2011)第3.2.1条,为了确保电力系统的安全,以下部分必须接地:电机、变压器和高压电器等的底座和外壳;配电、控制和保护用的屏(柜、箱)等的金属框架;电力电缆接线盒、终端盒的外壳,电力电缆的金属护套或屏蔽层,穿线的钢管和电缆桥架等。可以不接地的部分根据《...
电气
设备
接地
有何要求?
答:
② 在干燥地方,当
交流
额定电压为 36V 及以下和直流额定电压为 110V 及以下时,
电气
设备外壳不需
接地
,但遇有爆炸性危险的除外。③ 电压为 220V 及以下的蓄电池室内的金属框架。④ 如电气设备与机床的机座间能可靠地接地,可只将机床的机座接地。⑤ 在已接地的金属构架上和配电
装置
上可以拆下的电器...
发电厂、变电所人工
接地
网的外绝缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的...
答:
【答案】:B 《
交流电气装置的接地设计规范
》(GB/T 50065—2011)第4.3.2-1条规定,人工接地网的外绝缘应闭合,外缘各角应做成圆弧形,圆弧的半径不宜小于均压带间距的1/2,接地网内应敷设水平均压带,接地网的埋设深度不宜小于0.8m。
关于雷电保护
接地
和防静电接地,下列表述正确的是( )。
答:
铁路轨道、管道及金属桥台,应在其始端、末端、分支处,以及每隔50m处设防静电接地,鹤管应在两端接地。D项,《
交流电气装置的接地设计规范
》(GB/T 50065—2014)第4.5.2-4条规定,不能保持良好电气接触的阀门、法兰、弯头等管道连接处,也应跨接。跨接线可采用直径不小于8mm的圆钢。
某35kV系统
接地
电容电流为20A,采用消弧线圈接地方式,则所要求的变电站...
答:
【答案】:A 《
交流电气装置的接地设计规范
》(GB/T 50065—2011)第4.2.1-2-1条规定,不接地、谐振接地高电阻接地系统,应符合下列要求:接地网的接地电阻应符合下式的要求,但不应大于4Ω,且保护接地接至变电站接地网的站用变压器的低压侧电气装置,应采用(含建筑物钢筋的)保护总等电位联结...
500kV变电站防雷
接地
有什么
设计规范
或者行业、国家标准?
答:
DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》;DL/T621-1997《交流电气装置的接地》;GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》;GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》;DLT 381-2010 《电子设备防雷技术导则》;GB 50065-2011 《
交流电气装置的接地设计规范