66问答网
所有问题
当前搜索:
主变潜油泵工作原理
主变潜油泵
为什么放油
答:
变压器潜油泵的工作原理是将在井下工作的离心泵用油管下入井内,悬挂在油管底部
。地面电源通过供电流程将电能输送给井下潜油电动机,潜油电动机将电能转换位机械能带动潜油泵工作。
主变
第三组冷却器
潜油泵
更换对主变油质有影响吗
答:
应该是一样的。
潜油泵
不
工作
,或油流速度不够,风扇运行也没有多大意义,故在风扇控制回路中有油流继电器接点,当流速不够时跳开该组冷却器并发远方信号,以待检查。
什么叫变压器
主变
三侧套管?
答:
由此可见,变压器是一种通过电磁感应而
工作
的交流电气设备。
主变
压器系统通常由线圈、铁芯、
主变
油箱、变压器油、调压装置、瓦斯继电器、油枕及油位计、压力释放器、测温装置、冷却系统、
潜油泵
等组成。另外,主变压器还会安装气相色谱在线监测装置,每周对变压器油进行溶解气体检测,以便判断设备运行状况。变压...
变压器常见的故障有哪些,并详细的分析一下故障的原因
答:
若电源已恢复正常,风扇或
潜油泵
仍不能运转,则可按动热继电器复归按钮试一下。若电源故障一时来不及恢复,且变压器负荷又很大,可采用临时电源,使冷却装置先运行起来,再去检查和处理电源故障。 (2) 机械故障。冷却装置的机械故障包括电动机轴承损坏、电动机绕组损坏、风扇扇叶变形及潜油泵轴承损坏等。这时需尽快更换或...
变电站出线故障,开关拒动,造成进线开关跳闸的处理步骤
答:
在变压器故障处理中,其处理的基本原则为:在发生变压器跳闸故障后,即刻将
潜油泵
停止运行,预防故障造成金属微粒、炭粒的扩散,以免引发更大的故障或安全事故;如果跳闸未影响备用变电器,需要改用备用变电器来供应电力系统运行后,检查并处理跳闸的变压器;在整个跳闸故障处理过程中,需要实时监督变压器运行中温度、负荷情况,当出...
主变
轻瓦斯告警了,该怎么分析和查找故障
答:
- 气体无色、无味,不可燃,属变压器内部进入空气。可能是由于变压器新安装或检修、加油等
工作
后进入空气,工作完毕后未完全排出。也可能是运行中冷却、
潜油泵
等密封不严进入空气。- 所取气体有颜色,不可燃,不能确定为是空气,应取油样送交专业人员化验。如发现一氧化碳含量增大,可能为固体(本质)...
变压器冷控失电什么意思
答:
一般容量大的变压器,都带有强迫风冷装置,或者是强油循环强迫冷却装置,起到冷却油温的作用。这个装置不是由变压器自身供电,而是从外部接引电源供电的,其控制回路一般都会设置2路外接电源。如果两路电源全部失效,变压器的冷却系统就没有电了,这就是变压器的冷控失电。如果变压器冷控失电,对于正常运行的...
变压器风机故障的现象及处理
答:
14、断线。一般为电源保险熔断,可更换。如再熔断,则回路及
潜油泵
可能有短路,停电做措施,通知检修处理。15、变压器运行中的严重异常现象分析。16、 变压器的油箱内有强烈而不均匀的噪声及放电的声音。噪声是由于铁芯的穿心螺丝夹的不紧,使铁芯松动,造成硅钢片间产生振动。放电吱吱声是由于绕组或引出线...
变压器、互感器设备反事故技术措施
答:
(5) 防止焊渣及铜丝等杂物进入变压器:变压器在安装时应进行吊罩或进入检查,彻底清除箱底杂物,油管道、冷却器、
潜油泵
、净油器安装前应彻底清除并正确安装。(6) 防止变压器绝缘受伤:变压器在吊检时应防止绝缘受伤,在安装变压器套管时应注意勿使引线扭结,勿过分用力吊拉引线而使引线根部和绕组绝缘损伤,应拧紧夹件的...
变压器在运行中,如何巡视?
答:
4)应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。
工作
、备用电源及
油泵
应符合运行要求等。(5)天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等。