变压器冷控失电什么意思

如题所述

冷控失电是指大型变压器在正常运行过程中其冷却器控制回路电源消失,保护装置将根据变压器运行温度是否达到规程规定而发出跳闸指令或发出报警保护信号。

一般容量大的变压器,都带有强迫风冷装置,或者是强油循环强迫冷却装置,起到冷却油温的作用。这个装置不是由变压器自身供电,而是从外部接引电源供电的,其控制回路一般都会设置2路外接电源。如果两路电源全部失效,变压器的冷却系统就没有电了,这就是变压器的冷控失电。

如果变压器冷控失电,对于正常运行的主变,在完全没有冷却的情况下,会造成运行中的变压器温度迅速升高,影响变压器绝缘。在此状况下,变压器满负荷运行最多只能运行1小时(大多为20-30分钟),将严重影响到主变的安全运行。此时,变压器保护装置将根据变压器运行温度是否达到规程规定而发出跳闸指令或发出报警保护信号。

冷控失电发生后的应对措施
(1). 及时查找失电原因,采取有效措施及时恢复供电;

(2). 冷控失电发生后,冷却器处于异常运行状态,应专人监视变压器负荷和温度情况,如负荷或温度过高,应联系调度采取限制负荷措施;
(3). 冷控失电发生后,如果现场规程规定主变压器可以在无冷却器的条件下带额定负荷运行超过20分钟,或带规定的负荷运行超过60分钟,应检查冷控失电保护跳闸压板处于断开位置,或申请调度将冷控失电保护跳闸压板退出。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-07
容量大的变压器,都带有强迫风冷装置,或者是强油循环强迫风冷装置。这个装置不是由变压器本身供电,而是从外部接引电源供电的。如果这个外部电源失去了,变压器的冷却系统就没有电了,就是变压器的冷控失电了
第2个回答  2012-07-01
采用强迫油循环的变压器一般安装有冷却器,起到冷却油温的作用,当冷却器失电时会造成运行中的变压器温度迅速升高,影响变压器绝缘,冷控失电就是当控制冷却变压器油温度的设备失电时连跳变压器主开关或发出告警信号的保护
第3个回答  2012-07-02
变压器冷却控制回路失去电源。现在大型的电力变压器冷却方式采用强迫油循环的形式还是比较多的,对于强油的话,潜油泵及风机的控制以及对于冷却器的投入和辅助的控制回路一般都会设置2路电源。如果两路电源全部失效,对于正常运行的主变,基本上在完全没有冷却的情况下,满负荷最多只能运行1小时(大多为20-30分钟),严重影响到主变的安全运行。