两相接地有零序电压吗
什么时候会产生
零序电压
、零序电流,什么时候产生负序电流,如何产生的...
答:
零序电压在单相接地和两相接地时产生
,在一相断线和两相断线时也会产生。零序电流同上,在不对称接地故障和非全相运行时产生。但是在非全相运行时,零序阻抗比较大一些,此时有零序电压,但是零序电流较小。所以在保护装置零序过流动作时,一定是有不对称接地故障的,非全相运行零序电流较小不会导致零序过...
零序电压
如何产生的
答:
零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的
,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
小电流
接地
系统
两相
短路
有零序电压吗
答:
该情况是有的
。如果小电流接地系统两相短路,也是会有产生零序电压的。根据接地时产生零序电流,能判断出接地的线路。若变电所内无此装置,则通过运行人员的操作选出接地线路之后,通过及时调度通知线路维护人员去处理。小电流接地系统是指中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接...
什么是
零序电压
答:
中当发生单相接地时,也会产生零序电压
。零序电压是三相线路中一相或者两相接地产生的,大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果出现故障,电脑会自动报警。
电力系统中在什么情况下会
出现零序
电流?
答:
电力系统中任一点发生单相或
两相
的
接地
短路故障时,系统中就会产生零序电流。此时,在接地故障点会
出现
一个
零序电压
,在此电压作用下就会产生零序电流,零序电流是从故障点经大地至电气设备中性点接地后返回故障点为回路的特有的一种反映接地故障的电流。产生条件 1、无论是纵向故障、横向故障,还是正常时...
零序电压
如何产生的?
答:
2、在中性点不直接
接地
系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。零序电压的大小取决于接地的程度,是金属接地,非金属接地,还是接地电阻了。零序电流和零序电压配电所或变电站中的后台监控软件中一般被用做故障信号来处理,其在正常情况下值为零,如果
出现
故障...
大
接地
电流系统接地短路时,
零序电压
的分布有什么特点?
答:
三相接地短路,没
有零序电压
和零序电流,
两相接地
及单项接地故障短路,均有很大的零序电压和零序电流,接地点处零序电压最高,向两边逐渐减小。零序电流可以看成从接地点出现一个零序电源而产生,经接地点、变压器中性点经大地形成回路。零序电流方向规定由母线流向线路方向为正。零序电流只在接地点和变压器...
两相
断线
有零序
分量吗
答:
有 正常情况下,系统三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0;当系统发生单相
接地
故障、单相断线、
两相
断线时,系统三相电流的相量和不再等于零,即Ia+Ib+Ic=I,电流I即为
零序
电流。两相断线时,零序电流不再为0,若A、B相缺相,零序电流I将由0变成Ic。
35KV变电站里
零序电压
定值是多少?零序电压跟运行方式有关系?
答:
到用户附近再按需要把电压降低,这种升降电压的工作靠变电站来完成。变电站的主要设备是开关和变压器。当中性点直接
接地
系统(又称大电流接地系统)中发生接地短路时,将
出现
很大的零序电流。还有在中性点不直接接地系统(经高阻抗接地系统或经消弧线圈接地系统)中当发生单相接地时,也会产生
零序电压
。
电压互感器二次
接地
一次没
有零序电压
答:
侧中性点没有
接地
。一次侧中性点没有接地,一次侧就没
有零序
电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出
零序电压
。电压互感器是一种用来变换电网中高电压的电信号为低电压的仪器。