上海消防烟感喷淋设置规范
上海
商场商铺
喷淋
头,
烟感
和温感的配置标准
答:
根据查询中国科普网得知,以下是一般的配置标准:1、
喷淋
头:根据商场的大小、布局和
消防
需求,采用适当数量和类型的喷淋头进行配置。这些喷淋头通常是自动的,能够根据烟雾或温度变化触发并喷射水雾以进行灭火。2、
烟雾感应
器(
烟感
器):通过检测商场内的烟雾浓度来触发火警报警。烟感器的安装位置应根据商...
消防烟感喷淋
的
布置
有什么要求
答:
每个房间均需要
设置烟感
,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、
喷淋
等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应...
消防烟感
安装
规范
标准
答:
消防烟感
国家标准:1、
感烟
器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
消防烟感喷淋
的
布置
有什么要求
答:
这个
烟感
都是
布置
在最高房间位置的,一般都是距离灯具和喷头0.2m以外的,距离送风口不小于0.8m距离会风口不小于0.5m的,且距离墙边距离不小于0.5m的,距离最大的墙边不超过7.5m的,
设置
间距不超过14m的;喷头的是距离墙边距离不超过1.8m的,间距不超过3.6m的。
消防喷淋
头距离是多少?
答:
1、办公楼按
规范
要求
消防喷淋
需10——20平方米的范围
布置
一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求
消防烟感
需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷淋
安装
规范
答:
消防喷淋
安装
规范
: 国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应
布置
在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水...
800平办公楼按
规范
要求
消防喷淋
需多少平方安装几个,
烟感
多少平方安装几...
答:
800平办公楼按
规范
要求
消防喷淋
需90个。喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
烟感
:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶
设置
时,宜居中
布置
,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米...
请问按
规范
要求
消防喷淋
需多少平方安装几个,
烟感
多少平方安装几个?_百 ...
答:
喷淋
根据危险级来安装喷头的距离的,比如小于24m的办公楼喷淋4.4m一个,距离墙不超过2.2m 比如6000平方的超市,3.4m一个喷头,距墙不超过1.7m
烟感
也是根据不同场所
设置
的,在不大于3m的走道内设置最大距离不超过15m,距墙不超过7.5m 至于在房间内20㎡-120不等可以装一个,根据高度还有梁的结构...
谁知道
烟感
探测器与
喷淋
头之间间距是多少?
答:
烟感
探测器与
喷淋
头之间间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器安装装间距:1 烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2 设于走道的烟感,则按15米的间距
设置
,温感按10米间距设置。3 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。4 探测...
消防
工程中
喷淋
与
烟感
的规定
答:
喷淋
的话是半径1.8m相交,要求空间内没有死角,
烟感
50平米每
设置
一个,封闭空间小于等于50平米设置一个
1
2
3
4
5
6
7
8