800平办公楼按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几个

如题所述

800平办公楼按规范要求消防喷淋需90个。

喷淋头:之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。

烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。

消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。

扩展资料:

《建筑设计防火规范》4.1.3布置在有坡的屋面板、吊顶下面的喷头应垂直于斜面,其间距按水平投影计算。当屋面板坡度大于1:3并且在距屋脊75厘米范围内无喷头时,应有屋脊处增设一排喷头。

4.1.4喷头溅水盘布置在梁侧附近时喷头与梁边的距离,应按不影响喷洒面积的要求确定。  

4.1.5在门窗口处设置喷头时,喷头距洞口上表面的距离不应大于15厘米;距墙面的距离不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米。  仓库的喷头布置

4.2.1喷头溅水盘与其下方被保护物的垂直距离,应符合下列要求:

1、距可燃物品的堆垛,不应小于90厘米; 

2、距难燃物品的堆垛,不应小于45厘米;

4.2.2在可燃物品或难燃物品堆垛之间应设一排喷头,且堆垛边与喷头的垂线水平距离不应小于30厘米。

参考资料来源:百度百科-建筑设计防火规范