66问答网
所有问题
当前搜索:
侧喷淋头安装规范尺寸
侧喷淋头安装规范
答:
侧喷淋头安装规范如下:一是侧喷喷头在安装的时候,喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
。二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是
当喷淋头与吊顶距离大于80m
,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离...
侧喷淋头
的
安装
高度是多少?
答:
侧喷的宽度不大于 3.6 米的房间,可沿房间长向布置一排喷头;宽度介于 3.6 米至 7.2 米的房间
,应沿房间长向的两侧各布置一排边墙型墙喷头,宽度大于 7.2 米的房间,除两侧各布置一排边墙型喷头外。消防喷淋系统为一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、...
消防
侧喷淋头安装规范
距离顶棚高度
答:
消防侧喷水平式的和竖直式的距离顶板或者顶面的装饰面
不超过250mm不小于150mm的
。
有谁知消防喷淋
侧喷喷头
咋
安装
吗
答:
边墙型
喷头
类型分为:1、边墙型
标准
覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;
安装
间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
消防
喷淋头
设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm;
当喷淋头与吊顶距离大于80m
,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
消防
喷淋头
的设置要求有哪些规定?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
消防
侧喷淋头安装规范
距离顶棚高度?
答:
并且喷头所在高度不宜超过1.5米,喷头应凸出墙体外部,射程应达到房间内侧墙内侧线。需要注意的是,消防
侧喷淋头
的具体设置应根据建筑楼层数、使用性质和面积等因素进行综合考虑。同时,在进行消防侧喷淋头的设计和
安装
时,需要遵循相关消防
规范
和
标准
要求,保证消防设备设置的正确、合理和有效性。
侧喷喷头
的保护面积是多少?
答:
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米
2.喷淋头最大保护面积为12.5平方 3.喷淋头距墙不能小于300mm 4.
当喷淋头与吊顶距离大于80m
,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷 消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,...
消防
喷淋
里面侧墙式自动喷洒头距离天花板有要求吗?有的话是多少公分...
答:
在75-150mm之间。与顶板的距离要求是为了让
喷头
在热量聚集的区域,便于尽快让玻璃球爆裂后喷出水。
喷淋头安装规范
答:
3、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。4、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。5、在梁间布置喷头时...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
水平边墙闭式喷淋头
边墙型喷头设置要求
边墙型喷头安装示意图
侧喷头安装规范2023版
侧喷淋头安装 标准图集
侧墙喷头图片
喷淋安装规范
消防侧喷有效距离多少米
边墙喷头距侧面墙的最大距离