三相四线40kw用多大的电缆
三相四线40kw用多大电缆
答:
I=40/(1.732×380V×0.85)=72A。根据电线电流对照表,
40KW负载至少要选择25平方的铜芯电线
。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
三相
电
40千瓦用
多粗
电缆
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,,
40千瓦的功率要用25平方毫米的铜芯电缆
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85),I=P÷(√3Ucosb)=50000÷(1.732×380×0.85)=89.38(安培)根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要25平方...
40千瓦三相四线
供电
用多大电线
答:
16平方毫米
。配置16平方毫米铜芯电缆,40千瓦通常采用单相供电,在运行时电流要小于80安培,因电器启动电流会直接高于正常工作时的电流,所以必须要配置25平方毫米的铜芯。
三相四线
40kVA
用多大的
线
答:
三相40千瓦负载选用三芯铜电缆
,在空气中敷设可选用截面3x25mm²;在土壤中敷设可选用3x16mm²VV型电缆。计算过程如下(以VV铜芯电缆为例):1、求40KW负载的最大电流(设负载的功率因数是0.8)40KW/√3x380Vx0.8=76A 2、选择电缆截面积 根据生产厂家给出的VV铜芯电缆参数表选择截面积。
...在
40KW
左右,请问
电线
要选多粗的,,电表要装
多大的
答:
如果是三相四线的总功率大概在40KW左右的话,
电线要选25-35平方的铜芯电线
。电表需要配100/5的交流互感器使用。
总负载
40KW
三相四线
需
用多大的
铜芯
电缆
?
答:
根据公式I=P/(1.732*U*COSΦ)=40000/(1.732*380*0.9)=67.6A 再根据电流与配线口诀得: 25 35四三界, 25(mm^2)*
4
(A/mm^2)=100A>67.6A 所有可以选用3*25mm2+1*16mm2
电缆
。用VV
线缆
和YJV线缆都可以
40KW要用多大的三相四线
铝
电缆
答:
40kW,如果是
40kW的
电动机额定电流大概80A左右,至少要用25平方铝线电流为100A;如果是非电机电源(家用电器照明等),
三相
分配平衡的情况下,电流为60A左右,至少要用16平方的铝线电流为64A,刚刚好且没有余量。所以40kW,建议使用25平方的铝线
40千瓦
单相设备用电,
三相四线
制供电,用铝蕊
电缆
,要
多大
?
答:
三相
电的电源,40000瓦的功率,使用25平方的铝芯
电缆线
即可,如果用铜芯电缆线的话,16平方的就可以了。
40KW要用多大的三相四线
铝
电缆
?
答:
距离三十米以内,用十六平方的铝线
电缆
就可以了,随着线路长度增加,需要增加
线的
粗度。如果线路长度五百米左右,最细需要选择使用七十平方毫米以上的铝线。
负荷为
40KW的
照明用,线路长1000米.请问要
多大的电缆
线
答:
这么远的距离建议你采用
三相四线
制供电满载电流:I=P/U*√3=40/0.38*1.732=118(A)按估算一千瓦两个电流算明敷线用50平的就可以了穿管的话用55的就可以了