66问答网
所有问题
当前搜索:
380v转220v后每根线功率
380V
10平方的主线+100安的漏保,
转220V
的可以带多少瓦?请专业人士帮忙...
答:
10平方的主线每颗线大约能跑70A的电流(小于100A),每颗线大约可以带动15KW的用电器三根线可以带大约45KW
功率
的
220V的
用电器。但是需要注意的是这是纯电阻用电器。如果你带动的是电机类的用电器需要考虑功率因数问题。保守按0.8因数计算。就是每颗线12KW合计36KW。
380V
10千瓦
转220V
能用多少千瓦
答:
要看电源线的规格粗细了。比如说,1.5平方的铜芯线,明线铺设的三相电,最大可以承受12000瓦的电器功率
,每根火线与零线组成220伏的单相电,每组可以承受4000瓦以内的功率。
380V
空开80A分三路转变
220V每
路能承受多少kW?
答:
每个空开可以承受1.7万瓦以内的功率
,但还要看电源线的规格粗细是否能够承受了最起码也应是16平方以上的铜芯电缆线了。
三线三相制中,三相
380V
电源用变压器转成单相
220V的
电压后,三相端每一...
答:
每相的
功率
:变压器容量/3 四线制也一样的,只是多了一个0线,你可以用单相电。
三相100A、
380V
能带
220V
多少
功率
?
答:
假设
220V
电器的
功率
因数为0.9,则一个电源箱的一相可带220V电功率为P=220×100×0.9=19.8kW;一个
380V的
电源箱共三相,最大可带3×19.8=59.4kW;三个380V的电源箱,最大可带3×59.4=178.2kW。理论上计算是可以这么带的,但是实际应用中应该注意:1、负载功率因数的变化会影响所带负载的...
16平方铜芯线
380V
10千瓦
转220V
能用多少千瓦
答:
1. 16平方毫米的铜芯线在
380V
电压下,最大载流能力约为94安培。2. 考虑到安全因素,实际使用时载流能力应降至约为0.8倍,即75安培左右。3. 在
220V
电压下,75安培的电流所能安全承载的
功率
可通过电流乘以电压得出,即75安培乘以220V等于16.5千瓦。4. 实际应用中,为防止电缆过热,应避免长时间...
380V变220V
。关于
功率
的。
答:
29KW是总的
功率
,不能乘以3。
380V
三相电的每一相与中性线之间都是
220V
,不需要再进行
转换
,只要注意各相之间的用电平衡即可,另外,注意线路的布局和给客人安排座位的顺序,尽量做到无论客人多少,三相用电都比较平衡。另外,220V不是叫“两相”,而是叫“单相”。
请教三相四线
380V
用4平方线分成三个220V
每条220V
线路可以接多大的功...
答:
4平方的铜芯线可以带35A电流,每相7.7kw,合计23.1kw,3匹空调,相当于
2.2
kw,额定电流10A左右,4平方铜芯线可以带动。
380v的
电器接在
220v的
电源线上
功率
是多少
答:
比如说两相
380V的
电器是1000瓦,电流是2.6A,那么把这个一千瓦电器接在
220V的
电源上,那么它的电流就是4.5A电流,从而欠压160V电流达到6.5A,真正到用电设备上的电流很小,不到380V时
功率
的3分之2。
380V
4KW的电阻输入
220V
电源
后功率
是多少?
答:
已经知道相
功率
4kw纯电阻,不用考虑1.732和相位角了。星形接法,
每根
电阻两端的相电压还是
220v
,功率也还是4kw,总功率3*4=12kw。注意一定要星形接法。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v转220v功率怎么换算
380v可以转多少220v
10平方380v转220v能带多少瓦
380v变220v功率
380v的设备比220v省电
380v转220v能带多少千瓦
怎么从380v引出220v电源
380v转220v的区别
6平方380v带220v多少千瓦