66问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线40kw用多大的电缆
单相
40千瓦
接380v电源、请问用多少
三相四线电缆
答:
单相
40千瓦
接380v电源,可以将40千瓦负载尽量平衡分配到每一相,就是要注意的一点:零线的导体截面不可小于相线的导体截面积。40千瓦,参考
线电缆
约80安培,建议选用 规格:4x16 的铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,参考载流量为84安培。或者,规格:4x25 的铜芯聚氯乙烯绝缘绝缘电力电缆,参考载流量为89...
40KW
UPS 得出总的电流大概76A 但是是
三相四线
这里没线会不会分流...
答:
单位应该是 KVA ,而不是 KW 。——★2、
三相
40 KVA 不间断备用电源 UPS 电源,它的输出电流应该为:40 KVA ÷ (1.732 × 380 V) = 60.8 A 。——★3、10 平方毫米的 BV 型塑铜线,它的安全载流量,穿管、暗敷设时最大为 60 A ,使用 10 平方的 BV 型塑铜线即可。
用
三相四线
配电,220V
40kw
电热设备三相均分用多粗380v
电线多大
空开
答:
三相
均分。电流是61安左右,空开用100安的,如距离不远,用25平方铜芯线即可。
求教电流和配
多大的电缆
答:
每层负荷是:2.7kw +
40kw
+ 9kw =51.7kw 每层电流:51.7kw / 220V =235A 按照每相供一层计算,每相的电流就是最大235A。零线中的电流也不会超过235A。因此,采用
三相四线
制供电,用95平方的四芯铜芯
电缆
就可以满足使用条件。
供电距离800米采用
三相四线
制架空线供电照明负荷
40kw
导线应选用什么规格...
答:
COSΦ取0.8或者0.6 I=P/1.732(UCOSΦ )=40/(0.38*0.8)=132A 取0.6时I=176A 手头没有GB50217没记错的话可以查到对应载流量的导线截面,有个问题要提醒一下,如果大量使用25W以下的节能灯,因为这种灯具会产生大量的3次谐波,会导致中性线电流扩大3倍,需要额外考虑 ...
三相四线
35平方
电缆
能带
多大
千瓦
答:
35平方
电缆
能带不大于60千瓦。35的安全载流为35*3.5=122.5A P=根号3*U*I 电缆带的功率还跟电压有关,380V的话大概可以带60KW的负荷。
16平方
三相四线电缆
可以承受多少千瓦进
线4
×16平方铜线用电器为220V可...
答:
16平方如果是铜线,大约63千伏安(不计功率因数63千瓦)。如果是铝线约35千伏安。4㐅16平方铜线与上面计数据相同。如果16平方是单芯(分开单股)且是架空明线,可以达到约80千伏安。
40 千瓦三相四线
需要
多大的
空开?
答:
电动机的计算口诀可以按1个千瓦2个安培计算,
40KW
额定电流为80A左右,空气开关选用整定100-120A的,导线选用16平方。单相交流电路功率公式求电流:I=P/U×cosφ ,(cosφ是功率因数0.6~0.8之间)铜芯
电线
每平方MM载流量在4~6A间选取,线长的取小值,线短的取大值。空气开关,又名空气断路器,...
4
*25+1的铜芯
电缆
40个千瓦配
多大
互感器 电表 空开
答:
40KW
负荷在三相380V、功率因数取0.8条件下电流为76A(功率因数1时为61A),4*25+1*16铜芯
电缆
安全载流量为95A,符合要求,空开选用DZ100-80A,互感器选用100/5,电表选用3*5A
三相四线
制电表,当然也可用3*80A电表不用互感器直接。互感器(instrumenttransformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和...
40KW的
加热管用星形接法应该
用多大的
线?40W的加热负载电流加半也就...
答:
用
三相四线
Y形接法,三相加热管相当于3根独立的单相负载,即使一相或二相烧断,相互不影响其它相的正常工作。电阻负载相线电流即单相负载的电流,用I=P/U计算得每相电流=40000/(3*220)=60A。零线选择要考虑一相断线的情况下,电流会增大至相电流的1.73倍(105A)。否则,一旦一相电阻丝烧断,...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
四十千瓦用多大的电缆线
44千瓦380v用多大电缆线
42千瓦三相电用多大线路
电脑设备90Kw用多大电缆