三相星形联接不对称负载在无中线情况下当某相负载开路或短路时会出现什么情况?

如果接上中线情况又如何

无中线情况下要有一相短路相当于把线电压380V直接加在另外两相负载上,结果就是把这两相负载也烧掉,若是开路的话因两相都是不对称负载,分得电压不同一样要烧。总之星形接法又是不对称负载中线一断肯定烧东西。

三相星型连接不对称负载在无中线情况下,中点的电压出于悬浮状态,会随着三相负载的不同而变化,也就是各相上的负载的实际工作电压会变化的,负载电阻越小的,实际电压也越小。

当某相负载开路或短路时,会出现什么情况等于负载变化的情况,就是中点电压变化。连接上中线,中线的电压将强制降低为0电压,则三相负载的电压也就稳定在220V。

扩展资料:

由于均衡的三相电的中性线中电流为零,故也叫零线:三相电源绕组或负载的另一端的引出线,分别为三相电的三个相线。远程输电时,只使用三根相线,形成三相三线制。到达用户的电路,往往涉及220V和380V两种电压,需三根相线和一根零线,形成三相四线制。

用户为避免漏电形成的触电事故,还要添加一根地线,这时就有三根相线,一根零线和一根地线,故也有三相五线制的说法。

参考资料来源:百度百科-星形接法

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-08-16

当某相负载开路时,就相当于另外两组串联在380V电压下使用,那么电阻大的那组,分得的电压高,如超过其额定电压就会烧毁。

某相短路时,保险就熔断了或空开就跳了,同时可能造成其它两相在保险和空开没跳前瞬间电压升高,当负载不平衡时,负载越重的那相,电压越低,其它两相电压升高,直到达到380V,如果某相开路,另外两相肯定不正常,剩下的那两相中,同样也是负载重的,电压低,负载轻的电压高。

三相电接线注意事项

电表的负荷,可运用选配不同变比的电感线圈达到使用要求。比如规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相能承载的最大额定电流为100A。

380V的民用电源的中性线是不应在进户端接地的。如果在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮电位导致高于电源电压的电位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中存在一定电阻。供电方式是一根火线和一根零线即中性点引出线构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-15
无中线情况下要有一相短路相当于把线电压380V直接加在另外两相负载上,结果就是把这两相负载也烧掉,若是开路的话因两相都是不对称负载,分得电压不同一样要烧。总之星形接法又是不对称负载中线一断肯定烧东西
接上中线后哪怕三相不对称也没问题本回答被网友采纳
第3个回答  2008-12-01
会影响其它两个负载的电压会忽高忽低。要是接入中相线。则不会有影响。只会烧断短路相的保险丝。。
相似回答