5m*4.8m跨度梁、柱、板配铁问题?

现计划建一座用于做毛织的厂房,拟建5层楼基础,现仅建首层,4.6m高(其余各层3.2m高)。地基比较坚实,可以以粉土18t/m2计算地基面积。

梁:柱间架空跨度5m*4.8m,计划都用200*500梁,下面用3Φ20、上面用2Φ16、腰筋用2Φ14。配筋是否合理?下面要改用3Φ22不?

板:梁间架空跨度5.3m*5.1m,板用Φ10作底筋,Φ8作上部筋,间距150*150,板厚120。间距是否合理?要不要改用120*150?板要不要加厚到130或140?

柱:三根特征柱相关数据如下,请问柱大小是否合理?配筋如果改小一号是否有足够的承载力?柱头基础是否合理?

承载面积(平方) 柱大小 配筋 柱头基础
5.4*5.2=28.1 500*500 8Φ22 2700*2700
5.2*4.1=21.3 400*600 8Φ20 2400*2400
2.9*5.2=15.1 400*400 8Φ20 2000*2000

分数很少,但我会继续加分的。谢谢分位!
柱基面积应该计算得到结果,不可以估计的,请大家多多发言啊!请帮我一把,谢谢!
===================
xh800801 的回答很详细,但板和柱基础的设计我觉得很不经济,能否在安全的情况下再省些?
板厚加到150?我似乎没听说过这样厚的板,太厚了很重的,至多是140,而且板筋也不用12吧。
独立基础面积设计得太大了,如果这样,与满堂红相差无几,因为钱很紧,所以我想我不会做这样大的,应该是2.7*2.7 2.3*2.3 2*2 左右,应该安全吧。
=============
5米*5米 跨度的板要用12、14螺纹钢、板厚150很不经济,而且板太重了,尽管欠美观,我很不愿意,但我还是考虑是否需要在中间位置加条小梁,2.5米*5米板可能用Φ6铁就行,最多是底板Φ8,面板Φ6,间距150*150。

如果柱足够承载力,而独立基础面积偏小,假若遇上了6级地震会是什么结果呢?会不会柱没有折断,整座屋没有倒,只是整座屋下沉了一些?如果是这样,为了节约成本我宁愿保证柱而缩小独立柱基础。

梁:柱间架空跨度5m*4.8m,用250*550梁,下面用3Φ22、上面用2Φ20贯通筋、腰筋用2Φ12,梁上角部加设2Φ20,箍φ8@100/150(2)

板:板厚加到150.双层双向Φ12间距150。

柱:
独立基础面积不够,下面都是估算,条件有限不可能精确,用C25砼,纵向筋二级。
带板重,墙重,活载等,平均大概每层14KN/M2
柱子承载面积分别是:28.1,21.3,15.1,
共五层,各柱受轴向力为:
14*28.1*5=1967=196.7T
14*21.3*5=1491=149.1T
14*15.1*5=1057=105.7T

1.轴力N=1967.0kN,500*500,计算得受压纵筋面积在3000,8Φ22的面积是3041,用8Φ22。

柱重忽略掉,承载力18T,196.7/18=10.93,独立基础面积就要用到3.3*3.3。

2.轴力N=1491.0kN,400*600,计算得受压纵筋面积在2404,8Φ20的面积是2513,钢筋合格!

独立柱基149.1/18=8.28,基础面积2.9*2.9

3.轴力N=1057.0kN,400*400,计算得受压纵筋面积在1704,用8Φ18,面积2036。

独立柱基105.7/18=5.87,基础面积2.4*2.4
========
呵呵,安全?我不知道安全不。既然你能肯定2.7*2.7 2.4*2.4 2*2安全,就反推柱钢筋。

2.7*2.7 2.4*2.4 2*2那么承载的轴向力是131T,104T,72T。

131T,500*500,受压纵筋面积2116,8Φ20
104T,400*600,受压纵筋面积1677,8Φ18
72T,400*400,受压纵筋面积1161,8Φ16

柱子钢筋都可以小了,但前提是你自己能肯定基础面积合格!

至于板,5米以上的跨度,用到140或150不奇怪,而且钢筋直径基本在10-12,双层双向,再说板筋对于住宅来说12,14螺纹钢都很常见。
========
2.5*5的板,就可以用板厚100,底部短向2米方向的为圆8间距150,长向5米的是圆6间距150,加设板负筋圆8间距150。

在整个工程中,基础是建筑结构的非常重要组成部分,承托着上部结构的全部重量和外部作用力,又属于地下隐蔽工程,要足够的强度,刚度和耐久性,所以在没做地质勘察,又不晓得具体埋深,又没有详细设计的情况下,宁愿保守而不可节约,这是任何设计师都不敢马虎的地方。

我认为你先别考虑地震这几乎百年都难碰到的太不确定因素,先满足结构安全为先。恰恰相反,在结构中,就基础部分包括基础梁都是不存在抗震问题,因为都是土包裹着,就是要保证基础面积尺寸,尤其是框架这敏感性结构的柱下独立基础群,各柱的荷载轻重悬殊又比较大,面积不合适时就容易地基剪切破坏,建筑物沉降,整体开裂损坏。

如果考虑地震,倒是建议你扩大基础面积,加设基础梁,加深基础,减轻荷载。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-27
梁断面建议改为500*250,下部钢筋差不多,上部负弯矩处应该增加附加钢筋1Φ18左右;板建议采用Φ10@150双层双向筋。
第2个回答  2008-11-28
1,梁的钢筋和截面都偏小了!建议你最好用250x600,上面用2根20的贯通筋,两头端部各设2根20挑筋!下部为3根22,腰筋只要2根12就可以了!箍筋为8个的100/200!
2,板筋基本差不多,可改为150x180,不过你还没有说道板的负筋!四周可用1200毫米长的8个钢筋150间距!
3,5.4*5.2=28.1 500*500 8Φ22 2500*2500
5.2*4.1=21.3 400*600 8Φ20 2200*2200
2.9*5.2=15.1 400*400 8Φ18 1800*1800
以上我稍作修改,你可斟酌取舍!
第3个回答  2008-12-04
梁上部钢筋偏小
边跨板负筋需增大
柱及基础配筋基本是合格的
个人认为原配筋已经不保守了
请你别再想着经济问题
第4个回答  2008-11-27
建议采用专用设计,这样说说说不好的!有问题可以找我
第5个回答  2008-12-04
梁上部钢筋偏小
双向板厚度不小于1/35L,板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。
尽量用二级钢包括直径φ10的二级钢,直径≥12的受力钢筋,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用 200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。
板厚要用到最少140,而且要双层双向钢筋网。板底用d10@150,上面支左用d12@160
柱子钢筋基本可以,基础的承载力如果要做5层的厂房,粉土18t/m2承载力小了,不然基础面积很大,柱子都那么大的钢筋了,基础面积不可能小了,这还没考虑基础埋深,一般计算时候要考虑到基础地面以上的覆土重量,那么面积还大,所以建议采用桩形式。
相似回答