现计划建一座用于做毛织的厂房,拟建5层楼基础,现仅建首层,4.6m高(其余各层3.2m高)。地基比较坚实,可以以粉土18t/m2计算地基面积。
梁:柱间架空跨度5m*4.8m,计划都用200*500梁,下面用3Φ20、上面用2Φ16、腰筋用2Φ14。配筋是否合理?下面要改用3Φ22不?
板:梁间架空跨度5.3m*5.1m,板用Φ10作底筋,Φ8作上部筋,间距150*150,板厚120。间距是否合理?要不要改用120*150?板要不要加厚到130或140?
柱:三根特征柱相关数据如下,请问柱大小是否合理?配筋如果改小一号是否有足够的承载力?柱头基础是否合理?
承载面积(平方) 柱大小 配筋 柱头基础
5.4*5.2=28.1 500*500 8Φ22 2700*2700
5.2*4.1=21.3 400*600 8Φ20 2400*2400
2.9*5.2=15.1 400*400 8Φ20 2000*2000
分数很少,但我会继续加分的。谢谢分位!
柱基面积应该计算得到结果,不可以估计的,请大家多多发言啊!请帮我一把,谢谢!
===================
xh800801 的回答很详细,但板和柱基础的设计我觉得很不经济,能否在安全的情况下再省些?
板厚加到150?我似乎没听说过这样厚的板,太厚了很重的,至多是140,而且板筋也不用12吧。
独立基础面积设计得太大了,如果这样,与满堂红相差无几,因为钱很紧,所以我想我不会做这样大的,应该是2.7*2.7 2.3*2.3 2*2 左右,应该安全吧。
=============
5米*5米 跨度的板要用12、14螺纹钢、板厚150很不经济,而且板太重了,尽管欠美观,我很不愿意,但我还是考虑是否需要在中间位置加条小梁,2.5米*5米板可能用Φ6铁就行,最多是底板Φ8,面板Φ6,间距150*150。
如果柱足够承载力,而独立基础面积偏小,假若遇上了6级地震会是什么结果呢?会不会柱没有折断,整座屋没有倒,只是整座屋下沉了一些?如果是这样,为了节约成本我宁愿保证柱而缩小独立柱基础。