变压器中性点为什么要加装避雷器?

如题所述

当有雷电侵入时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最到电压可能达到避雷器放电电压的1.8倍左右。这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须接一个避雷器加以保护。

对接于变压器中性点的消弧线圈,为消除消弧线圈端部可能出现过电压,应该与消弧线圈并联安装一个阀型避雷器。

忽略漏磁通,忽略原、副线圈的电阻,忽略铁心的损耗,忽略空载电流(副线圈开路原线圈线圈中的电流)。例如电力变压器在满载运行时(副线圈输出额定功率)即接近理想变压器情况。

扩展资料:

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

避雷器连接在线缆和大地之间,通常与被保护设备并联。避雷器可以有效地保护通信设备,一旦出现不正常电压,避雷器将发生动作,起到保护作用。当通信线缆或设备在正常工作电压下运行时,避雷器不会产生作用,对地面来说视为断路。

一旦出现高电压,且危及被保护设备绝缘时,避雷器立即动作,将高电压冲击电流导向大地,从而限制电压幅值,保护通信线缆和设备绝缘。当过电压消失后,避雷器迅速恢复原状,使通信线路正常工作。

参考资料来源:百度百科--避雷器

参考资料来源:百度百科--变压器

参考资料来源:百度百科--中性点

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
一般110KV及以上的电力系统是中性点接地的系统。当然,变压器中性点直接接地运行,是不需装避雷器的,但在这些系统中,为了防止单相接地事故时短路电流过大,中心调度所常要求系统中有15%--30%容量的变压器的中性点与地线之间断开运行。在这种情况下,那些中性点的绝缘不是按照线电压设计的变压器的中性点,就应安装避雷器。其原因是,当有雷电侵入时,由于入射波和反射波的叠加,在中性点上出现的最到电压可能达到避雷器放电电压的1.8倍左右。这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须接一个避雷器加以保护。
对接于变压器中性点的消弧线圈,为消除消弧线圈端部可能出现过电压,应该与消弧线圈并联安装一个阀型避雷器。
第2个回答  推荐于2017-10-03
变压器中性点接地方式有三种:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地。再分细些,则直接接地可分为部份接地(有效接地)和全部接地(极有效接地)两种;而经电抗器接地可分为经消弧线圈接地和经小电抗接地两种。变压器中性点接地方式不同,在其中性点上出现的过电压幅值也不同,所以过电压保护方案也不同。一般变压器中性点不接地时中性点绝缘水平为全绝缘(与线端相同),不需要安装避雷器,但在多雷区且单进线装有消弧线圈的变压器应在中性点加装避雷器,其额定电压与线端相同。
避雷器在工频和操作过电压下不应动作,在雷电接地的瞬态过电压下才动作。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-12-03
防雷击。
第4个回答  2018-03-20
来源:电气一次设计手册