66问答网
所有问题
有一台温度变送器,量程为-20—100℃,传输信号为4—20mA,当回路中电流信号为16mA时是多少度
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-04-14
计算公式:
[t - (-20℃)]/[100℃-(-20℃)] = (i - 4mA)/(20mA - 4mA)
t + 20℃ = 120℃ × 12mA/16mA = 120℃ × 3/4 = 90℃
所以,t = 70℃
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsxvvipnsiDpvvDv2D.html
相似回答
某
温度变送器
的
量程为
25摄氏度--120
摄氏度,
输出
信号为4
-
20mA,
某模拟...
答:
(120-25)/16表示每毫安电流对应的
摄氏度
数值。+25℃加上对应
4mA
的℃基数。严谨计算的话,需要对(N*20/24768)-4)进行判断,当该值小于零时,输出错误标记。
求化工仪表及自动化的考试题,最好是厉玉鸣版的
答:
(×)81变送器的量程比越大,则它的性能越好,所以在选用智能
变送器时,
主要应考虑它的量程比大小。(√)82智能变送器的零点和量程都可以在手持通讯器上进行设定和修改,所以不需要通压力信号进行校验。(√)83罗斯蒙特3051C智能变送器的传感器时硅电容式,它将被测参数转换成电容的变化,然后通过测电容来得到被测差...
求用
电流
环发生器设计PT
100
热电阻
变送器
的电路
答:
(1)二根线完成电源的输入及4~
20mA
直流电流输出, 即二根线既是电源线也是4~20mA标准信号输出线。 (2)由于二线制一体化变送器安装在传感器接线盒中, 所以必须有良好的可靠性、稳定性及较宽温度工作范围(0~85°C) 和较小的温漂,同时要求体积尽可能小。 (3)在热电偶和热电阻
温度变送器中
采用了线性化电路,...
温度变送器
的工作原理是什么?以及用处有哪些?
答:
温度变送器
完成测量信号的采集后转化成统一的4~
20MA电流信号
输出。同时还起隔离作用。按工作原理分类,主要是热敏元件的不同,有:热电偶,热电阻(金属),和半导体热敏电阻一体化温度变送器将温度传感元件(热电阻或热电偶),与信号转换放大单元有机集成在一起,用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内...
隔离
温度变送器
参数
答:
隔离
温度变送器
的特性如下:1. 系统传输准确度可定制,标准为±0.2%×F·S,甚至可达±0.1%的高级精度。2. 适应的工作环境温度范围为-10℃至55℃,确保在各种气候条件下稳定运行。3. 当测量热电阻时,允许的引线电阻不能超过15Ω,以保证
信号传输
的精确性。4. 冷端补偿功能具备
1℃
的精度,但需要...
变送器
的工作原理是什么?
答:
这种将被测物理量转换成可传输直流电信号的设备称为
变送器
。工业上通常分为电量变送器(常见型号如:GP/FP系列、S3/N3系列、STM3系列等)和非电量变送器。 变送器的传统输出直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、
4
-20mA等,目前最广泛采用的是用4~
20mA电流
来传输模拟量。工业上最广泛采用的是用4~20mA...
大家正在搜
温度变送器量程与pt100量程
pt100温度变送器量程计算
温度变送器量程
温度变送器量程调节
温度变送器量程选择
温度变送器怎么调量程
温度变送器量程修改
温度变送器怎样更改量程
变送器的量程有哪些
相关问题
某温度变送器的量程为25摄氏度--120摄氏度,输出信号为4...
有一台智能温度变送器,量程为O一300℃,当输入为100℃,...
两线制电流输出型温度变送器,量程范围为0~200摄氏度对应输...
输入温度经过4--20mA{0--150度}的温度变送器进入...
仪表为什么要用4-20MA电流信号
已知压力变送器输出信号为4-20mA,二次仪表的输入为0-2...
一台模拟温度变送器,输入变化范围为20~120℃,输出变化范...