66问答网
所有问题
建筑电气工程中,金属槽盒安装的要求有( )。
A.配线槽盒宜安装在冷水管的下方
B.配线槽盒与热水管平行上下敷设时,应敷设在热水管的下方
C.穿越防火区的槽盒应有防火措施
D.60m槽盒有2处与保护导体连接
E.起始端和终点端均应可靠地接地
举报该问题
推荐答案 2023-04-03
【答案】:B、C、E
2022版教材P176
槽盒安装要求:
(1)配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸汽管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下方;相互间的最小距离宜符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015的规定。
(2)敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的槽盒,应有防火隔离措施。
(3)槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20~30m应增加一个接地连接点,起始端和终点端均应可靠地接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsspxssDpn9U9DnDsn.html
相似回答
建筑电气工程中,槽盒
内的敷线
要求有(
)
。
答:
2.槽盒内敷线要求。
(1)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。(2)同一路径无抗干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内
;槽盒内的绝缘导线总截面(包括外护套不应超过槽盒内截面的40%,且载流导体不宜超过30根。(3)控制和信号等非电力线路敷设于同一槽盒内时,绝缘导线的总截面不应超过槽盒内...
线槽桥架内线缆的敷设有哪些要点?
答:
在现代
电气工程
设计中,电线和电缆的敷设是一项关键任务。根据《民用
建筑电气
设计标准》GB51348-2019,8.5.11条款明确指出,电线或电缆在
槽盒
内的接头应谨慎处理,除非必要,否则应尽量避免。这一规定与GB 50303-2015和GB 50575-2010等规范中
的要求
存在微妙差异,尤其是关于绝缘导线和电缆接头的位置设置。...
线槽内放置电线、电缆有没有什么规定只能放多少?
答:
最权威的规定,《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中规定如下:
金属线槽布线宜用于正常环境的室内场所明敷,有严重腐蚀的场所不宜采用金属线槽
。具有槽盖的封闭式金属线槽,可在建筑顶棚内敷设。同一配电回路的所有相导体和中性导体,应敷设在同一金属线槽内。
同一路径无电磁兼容要求的配电线路
,可敷设于同一...
消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒安装,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,
宜安装在水管的上方
。电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度...
槽式桥架的
槽盒
与盒盖由国家规范吗?
答:
这是肯定的,一般是要符合Q/310114KCCI-94及ZBK36002-89标准。这也是最基本的常识了。
电线、电缆敷设规范中有没有对应至少留多少余量做强制性
要求
?
答:
电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性
要求
没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标GB50054-2011:低压配电设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线
盒的金属槽盒
宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。