空调常见故障及维修图解

如题所述

第一节空调常用维修工具及使用
1.压力计
制冷剂泄漏是空调的通病。为了测试系统中制冷剂的量是否足够,通常使用压力表。压力表是氟利昂制冷系统中常用的测试工具。其外壳直径从60mm~250mm,规格多样。适用于空调制冷系统的真空压力表量程为-0.1MPa~2.5MPa,如图2-33所示。
压力表通常与三通维修阀一起使用。顺时针旋转三通修复阀旋钮可以缩小阀孔。当旋钮顺时针旋转到底时,相应的管道将从室外机上切断。逆时针转动旋钮,阀孔扩大,相应的管道与室外机连接。不管旋钮在什么位置,三通修理阀上的压力表总是与制冷系统相连。通过配合三通修理阀的开关,可以对制冷系统进行抽真空、加注制冷剂和压力测试。
2.扩管机
当两根铜管对接时,需要将一根铜管插入另一根。此时,通常需要扩大插入的铜管端部的内径,以便能够以一致的方式插入另一个铜管。只有这样,两个铜管才能焊接牢固,不容易漏水。扩管器的作用是根据需要对不同规格的铜管进行扩管。扩口时,先将退火后的铜管放入管夹对应的孔径内,铜管伸出管夹的长度随管径变化。对于大直径铜管,扩径长度应较大,而对于小直径铜管,扩径长度应较小。对于ф8铜管,扩径长度一般为10mm左右。拧紧管夹两端的螺母,牢牢夹住铜管,插入所需直径的胀头,顺时针慢慢旋转。
3.闪光装置
扩口是用来对铜管进行扩口,使分体式空调的室内机和室外机通过管道连接起来。扩口时,将退火后的铜管套上连接螺母,然后将铜管放入管夹相应的孔内,铜管露出管夹的高度为铜管直径的五分之一。拧紧管夹两端的螺母,将扩口压紧器的锥形头压在管口上,慢慢顺时针旋转螺钉,将管口挤压成扩口,如图2-35所示:
4.切管机
维修安装空调时,经常需要用切管机切割不同长度和直径的铜管。切管机有不同的规格,其结构如图2-36所示:
切割铜管时,将铜管放在切管机的两个滚轮之间,顺时针旋转进给按钮,将铜管夹在切管机和滚轮之间,然后一边旋转进给按钮,一边绕着铜管旋转切管机。旋转送料按钮时,用力一定要均匀、轻柔,否则铜管可能会被挤压变形。铜管切断后,要用铰刀去除管口边缘的毛刺,防止铜屑进入制冷系统。
5.弯管机
弯管机是用来改变铜管形状,加工成所需形状的工具。弯管机有各种尺寸,适用于弯曲半径小于20毫米的铜管。弯管时,将退火铜管放入弯管机轮子的凹槽内,锁紧管卡钩,慢慢转动手柄至所需角度,如图2-37所示:
6.气焊设备
空调的制冷系统大多使用铜管,维修需要气焊。传统的气焊设备使用混有乙炔气的氧气,点燃后产生高温火焰。现在使用液化石油气较多,采用氧气辅助液化石油气焊机焊接制冷系统管道。气焊设备主要由气瓶、连接软管和焊枪组成。
7.夹钳手表
钳形表是一种应用广泛的测量仪器,是制冷设备电气故障排除中最常用的工具。它可以测量交流或DC电压,交流电流,电阻等。实物如图2-38所示:
①测量交流和DC电压。
首先,将转换开关切换到交流电压(ACV)或DC电压(DCV),并选择大于测量电压的量程。然后将红色和黑色的探针插入被测电源插座的插孔中,面板上显示的数字就是测得的电压值。交流电压没有固定的极性,所以钳形表的探头不管正负极都可以使用。测量DC电压时,应将转换开关转到DC电压电平(DCV),并注意量程要大于被测电压。同时,你应该确定被测电压的极性。测量时,红色探针连接到正电压,黑色探针连接到负电压。如果探针极性错误,钳形表可能会损坏。
②测量交流电流。
将转换开关转到交流电(ACA)的适当范围,测量时,只要将被测导线夹在它的钳形口中,利用电磁感应原理,显示屏就能指示出导线中的电流强度。
③测量电阻。
将转换开关转到适当的范围。测量前,直接连接两个探头(短路)。此时,显示屏应显示0ω和声音。如果显示的数字不是0ω,说明钳子损坏或动力不足。测量时,将探头接在被测电阻的两端,屏幕上显示的数字就是被测电阻值。
空调常见故障的维修
第二节电气控制系统维修案例
案例,SCR不良,室内噪音
故障现象:停机后室内风扇转动缓慢,启动后发出刺耳的噪音。
原因分析:根据用户反映和现象分析,初步判断室内电机电源故障。检查室内风扇的电源电压。当电机关闭时,电机上有100伏的电压。电机关闭后,室内电机仍缓慢持续运转。室内电机发热导致塑料电机框架受热变形,塑封电机位置偏移。这导致横流风扇叶片与底盘碰撞,发出令人不快的噪音和烧焦的气味。因此判断风扇控制晶闸管损坏。
解决方法:更换主控板。
体验:分体挂机室内风扇转速由可控硅控制。当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿。当室内风扇关闭时,电机仍将缓慢转动。由于可控硅是单相击穿,电机供电不是正弦的,所以电机运行不平稳,噪音大。
二。室内风扇在关闭后没有启动的情况下持续运转。
故障现象:停机后,室内风扇不会停止,但风扇会在不启动的情况下运转。
原因分析:根据用户反映的故障现象,发现室内风扇通电时在运转,遥控关闭时仍在运转。初步判断室内电机电源故障。检查室内风扇的电源电压,通电或断电时电机上都有158V的电压输出。所以室内电机通电后运转,判断是风扇控制的可控硅损坏。
解决方法:更换同型号控制器后,调试正常。
体验:分体挂机室内风扇转速由可控硅控制。当电源电压较低或波动较大时,会造成可控硅单相击穿。当机器停止或关闭时,室内风扇仍有电压,因此室内风扇不能关闭。
第三,遥控接收器坏了。
故障现象:遥控不启动。
分析:检查遥控器,将遥控器对准普通收音机,按遥控器上的任意键。收音机会有反应,说明遥控正常,故障出在室内机主控板或遥控接收器。打开室内机的盖子,检查220v输入电源和12v、5v电压是否正常。手动启动空调,空调能正常启动运行,说明主控板没有问题,故障出在遥控接收器的元器件上。经检查发现,控制器接收电路上的陶瓷电容(103Z/50v)绝缘电阻较小,只有几kω,优质陶瓷电容应在10000mω以上,产生漏电流。
解决方法:直接切断103电容或更换显示面板后,空调一直正常运行。
总结:收不到遥控信号的原因有很多。除了上述电容泄漏,所有部件虚焊也会造成不接收。另外,空调的使用环境对遥控接收的影响也很大。湿度大时,冷凝水凝结在遥控显示面板背面焊点的脚上,电路板发霉,绝缘性能下降。焊点之间有漏电,导致遥控不启动或遥控失效。清洗电路板,用吹风机吹干,在遥控器显示面板背面焊一层玻璃胶,收音机的AM位置就可以用来检测遥控器是否发射信号。如果手动启动后空调运行正常,可以排除主控板故障,因此可以确定问题出在接收器。维修时,不能简单更换配件,尤其是短时间内反复维修时。应仔细分析附件的损坏原因。
案例四。温度传感器故障
&8226;故障现象:空调制热效果差,风速一直很低。
&8226;分析:现场检查,风扇电机发热,风速很低,出风口很热。当空调模式改变时,在制冷和送风模式下可以高低调节风速,高低风速明显,证明风扇电机正常。怀疑室内管温度传感器的特性发生了变化。
解决方法:更换室内管温度传感器后,调试一切正常。
一般经验:空调制热时,因为有防冷风的功能,室内温度传感器室内热交换器在25摄氏度以上时以微风工作,在38摄氏度以上时以设定风速工作。首先观察到风速低,出风温度高,检查风机是否正常。风速正常时,分析传感器检测的温度可能不正确,导致室内风机不在设定风速下运行,更换传感器。
温度传感器故障在空调故障中占很大比例。要准确判断,首先要了解它的功能。空调控制部件中有三个温度传感器:
1.室温传感器:主要检测室内温度。当室内温度达到设定要求时,它控制内外机的运行。制冷时,外部机组停止,而内部机组继续运行。制热时,吹余热后内部机组停止。
2.室内管温传感器:主要检测室内蒸发器盘管温度,在制热时起到防冷风、防过热、自动控温的作用。如果刚启动的盘管温度没有达到25℃,室内风扇就不运转;当温度达到25℃至38℃时,室内风扇将随着微风工作;当温度达到38℃或以上时,它将以设定的风速工作;当室内盘管温度达到57℃持续10S时,室外风扇将停止运转,当温度超过62℃持续10S时,压缩机也将停止运转。只有当温度降至52℃时,室外机才会投入运行。因此,当线圈电阻大于正常值时,室内机可能无法启动或保持低风速运行。当线圈电阻较小时,室外机会频繁停止室内机以吹送冷空气。制冷时起到防冻保护作用。当室内盘管温度持续2分钟低于-2摄氏度时,室外机停止运行。当室内盘管温度上升到7摄氏度或压缩机停止工作超过6分钟时,室外机继续运行。因此,当盘管阻力过大时,室外机可能停止运转,室内机吹自然风,导致不制冷故障。
3.室外除霜温度传感器:主要检测室外冷凝器盘管的温度。
当室外盘管温度连续2分钟低于-6℃时,室内机将进入除霜状态。当室外线圈传感器电阻过大时,室内机将无法正常工作。
5.案例:空调不制冷,通讯故障。
故障现象:室内机“运行”灯闪烁(其他灯熄灭),内外机不工作。
原因分析:根据用户反映,机器正常启动,但没有用户反映。但是大约30分钟后,内外机停止工作,控制面板上的运行灯闪烁,按任何键空调都没有反应。拔掉电源后,机器可以正常工作,但30分钟后还是出现了同样的故障。因为关机前空调和制冷都正常,所以系统不会有问题。初步判断是外部信号问题,故障代码显示来自公司。
解决方法:在电脑板的信号线之间并联103个陶瓷片式电容,或者更换法华生产的抗干扰C3Y电脑板,排除故障。
经验:维修时,要善于观察故障发生时面板的指示状态,根据公司提供的故障代码,迅速找出故障原因。若室外管温度传感器故障或内外机信号连接线开路,无数字显示功能的“定时指示器”每秒闪烁一次;如果有数字显示功能,将显示E2代码,三相A系列“温度灯”闪烁,其他所有指示灯熄灭。
六、外部信号干扰情况
故障现象:工作时无规律自动关机,并伴有蜂鸣器异常连续蜂鸣。
分析:检查遥控器正常,应急正常,说明电源正常,主板正常,测量内部单元所有传感器正常。按照用户的说法,同时购买两台同型号的空调,一台正常,一台故障。怀疑有干扰源。发现故障机器的房间装有电子整流节能灯,无论何时关灯,机器都是正常的。当灯打开时,测量接收器的信号输入端有2V交流电。当灯关闭时,遥控器不工作时,测量电压为0V。机器正常。
解决方法:建议用户更换电子整流荧光灯品牌,机器正常。
体验:电子整流荧光灯产生的频率和波形叠加在遥控器发出的红外波形上,造成机器接收异常,频率干扰源。维修此类故障前,应仔细询问用户的使用方法,并观察机器的外部环境。空调的信号干扰源分为电磁干扰、频率干扰和电能质量差的红外干扰,本次故障属于前者。在加工时,可以在遥控接收头前面加一个透明的深色滤镜挡板,或者在接收板的线束上加一个磁环,或者更换改装的控制器。
七、电源相序保护情况
故障现象:开机时,“定时”灯和“运行”灯同时闪烁,系统停止。
原因分析:根据故障代码判断为室外机保护,压缩机强制运行,正常运行,检查压力开关正常,电源也正常。初步判断为相序检测保护,相序接通后压缩机突然反转,确认属于相序检测板故障。
解决方法:更换室外机测试板后空调运行正常。
经验总结:根据故障代码逐一排除,维修人员要有一定的电路工作原理维修经验。在检测故障时,应遵循间隔和复杂程度,以免走弯路(按上面所说,调整相序后,反向开启压缩机,此时只需调整压缩机接线即可解决问题)。A系列采用三相供电,安装时安装人员有时会将相线与零线接在一起,也导致压缩机无法启动。维护期间,有必要
八、FS、DS控制面板按钮故障情况
故障:控制面板按钮失灵,遥控器可以操作。
分析:因为可以接收到遥控操作,所以可以排除是电脑主板的问题。经查,常州洪都生产的显示板上用于按键扫描的D1~D12二极管使用的是低频二极管IN4007,而主程序中的按键处理是高频;个别控制面板与自身主板不兼容,按键操作时主程序无法正确响应按键发出的信号,导致按键操作失败。控制面板和主板故障主要是由常州洪都电子有限公司2004年2月之前生产的产品引起的。
解决方法:当发现此类故障时,可更换常州洪都电子有限公司2004年2月以后生产的控制面板或其他公司与我公司配套的控制面板,或将控制面板上的D1~D12二极管更换为IN4148高频管。
总结:除了DS的按键故障,FS(Y)温度调节按键也可能出现故障。显示面板设计考虑到按键触摸留下的缝隙较小,塑料厂的塑料面板变形,与中间面板缝隙过小,导致操作失败。如果出现这种故障,只需更换相同型号的控制面板。
九、压缩机不能在低压下启动的情况
故障现象:机外压缩机启动时不启动。
原因分析:室内机工作正常,控制器外的压缩机电压输出正常,测得的压缩机电容正常。所以是压缩机问题。压缩机各绕组的电阻值正常。测量用户电压时,发现电压只有198V,但在标准设计标准的范围内,所以压缩机(48D129)的启动性能较差。
解决方法:更换一个35UF压缩机专用电容器,在压缩机电容器上并联一个辅助启动器。空调正常开启,不需要更换压缩机。
X.压缩机电容和风扇电容
故障现象:制冷过程中,压缩机启动时,空气开关跳闸。
原因分析:空调开启制冷运行,压缩机一启动就跳闸,单独测试室内机运行正常,判断故障在室外机。打开室外机外壳,检查电源线L和N两端的电阻是否为∞,确保两条线之间没有短路或对地短路,然后逐个检查室外机设备。检查压缩机电容器时,发现电容器短路。
解决方法:更换压缩机电容器,调试正常。
经验:空调压缩机启动跳闸时,先检查电源L、N线是否短路,再确认是室内还是室外,继续检查内外元件是否短路。
情况11:外部风扇电容不良。
故障现象:频繁停机,效果不佳。
分析:空调安装一年多,在一家餐厅使用,电源220V。用户反映空调工作一段时间后,一会儿制冷一会儿不制冷,无法正常工作。上门检查压力5Kg,电流12.5A怀疑冷凝器太脏。清洗冷凝器后,故障仍未消除。观察室外机,发现空调工作时外风扇电机转动缓慢,工作30分钟后风扇停止,压缩机电流上升停止。此时&8226;解决方法:更换风扇和电容,调试正常。
总结:根据测试可以得出结论:风扇保护是由于风扇电容失效,风扇停止后系统散热不良,导致压机因过电流而停止,三分钟后压机又重新启动。如此反复,导致频繁启停。由此可以看出,有些故障是各种原因造成的,是电控与系统相互作用造成的。所以保养时要仔细检查观察,少走弯路。
十二、变压器坏了。
故障现象:启动无响应。
原因分析:根据故障分析,先检查电源,有220V输入,排除电源问题。测量电源插头L和N的电阻为无穷大,可能导致保险丝烧断或变压器烧坏。打开室内机面板检查主板,保险丝良好。测量变压器时,发现初级开路。
解决方法:更换变压器,正常测试机器,排除故障。
经验:维修时如果整机通电无反应,先从电源电路入手,这样才能快速准确地找出故障。
案例十三。交流接触器
故障:没有加热。
原因分析:机器开始升温,外风扇转动,压缩机不转动,四通阀关闭,测量内板四通阀继电器输出,交流接触器正常通电,强制按下交流接触器,压缩机启动,然后交流接触器线圈断开。
解决方法:更换交流接触器进行调试是正常的。
经验:如果内部机组供电正常,外部风机和四通阀正常,压缩机不工作,先检查接触器是否闭合,线圈电阻是否正常,再检查压缩机问题。交流接触器损坏通常是由于线圈烧损、触点松动、脏污和烧毁造成的。
案例14:电力线问题
故障:不制冷。
分析:接通电源,内部机器工作正常。观察外机,压机启动时发出“嗡嗡”声,无法正常启动。测得的电压从230V降至138V,印刷机受到保护。确定电源有问题。通过检查用户电源插座,发现装修工使用接地线作为零线,处理后调试正常。
解决方法:将地线接到零线上。
经验:安装时,必须用N端接零线,不能接接地线。接地线和零线接反,也可能导致空气开关跳闸。当这个问题出现在新的装置中时,有必要检查电源。有时候供电线路太细,空调启动时电流大,电线上电压降大也会造成启动困难。除了电源线的问题,空气开关的大小也经常引起启动跳闸。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-06
空调器常见故障—空调器常见故障现象

(1)漏:指制冷剂泄漏;室内机漏水;电气(线路、机体)绝缘破损引起的空调器漏电等。

(2)堵:指空调器制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。

(3)断:指空调器电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。

(4)烧:指空调器压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。

(5)卡:指空调器压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。

(6)破损:指空调器压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。

空调器常见故障—空调器常见故障的判断基本方法

仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。

(1):制冷系统:观察空调器制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。

(2):电气系统:观察空调器电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。

(3):通风系统:观察空调器空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。

对于空调器常见故障现象的分析与介绍,希望对于大家是有一定的帮助的。如果空调器出现了故障一定不要惊慌,可以先根据故障的现象来进行分析,找出空调器故障的原因,如果不能够解决的话,也可以请专业的人士来进行故障的排除。
相似回答
大家正在搜