二级耐火等级的多层住宅建筑要不要设高位消防水箱?

如题所述

高位消防水箱的主要作用是供给建筑初期火灾时的消防用水水量,并保证相应的水压要求。水箱压力的高低对于扑救建筑物顶层或附近几层的火灾关系也很大,压力低可能出不了水或达不到要求的充实水柱,也不能启动自动喷水系统报警阀压力开关,影响灭火效率,为此高位消防水箱应规定其最低有效压力或者高度。
8.4.4 条文部分
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3;
 多层住宅最不利点处的静水压力不宜低于0.07MPa;

 当高位消防水箱不能满足多层住宅不宜低于0.07MPa要求时,应设稳压泵。
因此多层住宅只要设计了临高压给水系统,就需要设置,最不利点达不到7米高程还有设稳压泵