66问答网
所有问题
消防泵控制箱那些端子是接电接点压力表和电动阀的?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-12
消防泵控制箱那些端子是接电接点压力表和洞洞滑的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/xsnUsD9isvsxDx2xxn.html
相似回答
消防电接点压力表
跟压力开关分别接在
控制
柜什么位置
答:
这个
电接点压力表
启泵稳压泵和压力开关启
泵的都是连接
在中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。
电接点压力表
在
消防水泵
哪块安装
答:
这个
电接点压力表
设置爱爱稳压泵组的出水汇总管上,
消防水泵
出水汇总管上设置的是低压压力开关的。
消防泵
房
电接点压力表
安装位置
答:
压力进口处和压力出口处
。消防泵房电接点压力表安装在压力进口处和压力出口处,消防泵房电接点压力表是用来检测消防水泵的压力,并及时报警的,安装在压力进口处和压力出口处,可有效地控制消防水泵的压力,保障消防系统的正常运行。
消防
里的
消火栓
加压
泵
喷淋加压泵 电路图 小问题
答:
电接点压力表
接线端X15 X25为压力表的公共线,X13 X23为压力表下限,X14 X24为压力表上限。当系统压力低时,X13 X24 X23 X25导通,中间继电器KA3 KA5通电,启动1# 2#泵。当压力高时,X15 X14 X24 X25 导通,中间继电器KA4 KA6通电,断开KA3 KA5中间继器,此时1# 2#
消防泵
停泵。...
消防泵控制
柜的原理是怎样
的?
答:
消防泵控制
柜手动、自动控制方式,手动时由面板操作按钮
控制水泵
启停(仅供试泵用);自动时由以下几种方式中的任何一种即可控制水泵启停:①消防中心DC24V启动(电源由消防中心提供),②各消防栓箱按钮开关启动,③消防中心按钮控制水泵启停,④喷淋管网压力开关启停水泵,⑤
电接点压力表
低压启动水泵(...
消防控制电接点压力表
一用一备
水泵
接线图
答:
另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线 ———没仔细看,应该是对的。总的来说
电接点压力表的
三个点之间是点动,即吸合后断开(启动点)或断开后吸合(停止点)。低压时启动需...
大家正在搜
电接点压力表能控制消防泵吗
消防稳压泵电接点压力表
消防泵电接点压力表怎么接线
消防泵电接点压力表实物接线图
消防泵房电接点压力表
电接点压力表启停消防泵
新规消防泵房电接点压力表
电接点压力表控制水泵
压力罐电接点压力表接线图
相关问题
消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图
下图的消防箱启泵线和信号线:电接点压力表三根线分别接到什么端...
消防工程稳压泵电接点压力表的线是接在哪里的?用的是什么线?谢...
消防泵房消防稳压泵上电接点压力表有两个,请问两个是一样压力吗...
消火栓泵喷淋泵起泵压力表和喷淋泵压力开关是怎么接线的?
电接点压力表控制消防泵
消防电接点压力表跟压力开关分别接在控制柜什么位置
消防预作用阀控制气压泵启停为什么用了电接压力表后又用电磁阀控...