变压器容量是如何计算出来的?

如题所述

常规方法:变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se。式中,S为计算负荷容量(kVA),Se为变压器容量(kVA),β为负荷率(通常取80%~90%)。

计算三相总功率:11kW X 3相=33KW(变压器三相总功率)

三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。

33KW / 0.8 = 41.25kW(变压器总功率)

41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。



变压器的原理

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。

在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。

此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-06-02

根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA),Se———变压器容量(kVA),β———负荷率(通常取80%~90%)。

将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10kW,B相负载总功率9kW,C相负载总功率11kW,取最大值11kW。(单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率)

变压器使用注意事项

防止变压器过载运行。如果长期过载运行,会引起线圈 发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及 油的分解。

保证绝缘油质量:变压器绝缘油在贮存、运输或运行维 护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。

以上内容参考   百度百科-变压器额定容量

本回答被网友采纳
第2个回答  2022-09-15
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压等于并网电网电压,低压侧电压比低压侧电网电压高10%或5%;选择额定容量。
计算变压器承载的负载大小。如果有两台变压器,则每台变压器的容量可按最大综合负荷的70%选择,并根据总负荷考虑一台变压器,并留有适当的余量。
变压器容量是其额定电压和额定电流的乘积,单位是VA,容量大的也可以是kVA或MVA。
虽然我们知道电压是通过变压器从220V降到9V,但我们也需要知道220V时变压器的额定电流是多少。使用220×额定电流后除以9,即为变压器在9V时能输出的额定电流值。.
电力变压器容量的单位是kVA,即视在功率。大多数用电负载为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。因此,感性负载的视在功率大于有功功率。如果变压器选用有功功率,则感性负载的视在功率必须大于电源变压器的容量,负载电流必须超过变压器的允许值。因此,感性负载必须使用视在功率来选择变压器。本回答被网友采纳
第3个回答  2020-06-05
变压器容量为 KVA,
实际使用用电设备功率为 KW
一般功率因数取0.8(可按照实际)
则 变压器容量为 所用用电设备功率/0.8,
变压器最好的运行状态是带载65-75%,
如果所有设备600KW
则选择的变压器容量为 600/08/0.7=1070 KVA本回答被网友采纳
第4个回答  2020-11-06