三相四线制各线之间电压是380v,零线点和a相230v和b相是160v和c相380v啥原因

如题所述

三相四线供电线路,线电压正常(为380V),而线电压异常(不为220V,而分别是230V、160V、380V),其中C相电压已明显偏高,可能损坏其单相用电器。
这种情况,若随着三相负荷的变化而各相电压有所变化,很有可能是零线接触不良或零线断了,所以应首先检查零线的情况。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-29
重点查:1.b相非金属接地,2.中性线接地不良+三相严重不对称。
第2个回答  2019-09-29
三相电配置有问题中性点偏移造成的追问

如何解诀中性点偏移

如何解诀中性点偏移

追答

调整一下各相中的负载