盘扣脚手架搭建要求及注意事项有哪些?

如题所述

脚手架立杆应定位准确,搭设必须配合施工进度,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步距。 连墙件必须随脚手架高度上升在规定位置处设置,严禁任意拆除。作业层设置应符合下列要求:必须满铺脚手板;脚手架外侧应设挡脚板及护身栏杆;护身栏杆可用水平杆在立杆的0.5 m和1.0m的盘扣节点处布置两道,并应在外侧满挂密目安全网;作业层与主体结构间的空隙应设置内侧防护网。加固件、斜杆必须与脚手架同步搭设。采用扣件钢管做加固件、斜撑时应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011的有关规定。当架体搭设至顶层时,外侧立杆应高出顶层架体平台不应小于1000mm,用作顶层的防护立杆。

当搭设悬挑外脚手架时,立杆的套管连接接长部位必须采用螺栓作为立杆连接件固定。脚手架可分段搭设分段使用,应由工程项目技术负责人组织相关人员进行验收,符合专项施工方案后方可使用。脚手架应经单位工程负责人确认并签署拆除许可令后方可拆除。脚手架拆除时必须划出安全区,设置警戒标志,派专人看管。拆除前应清理脚手架上的器具及多余的材料和杂物。脚手架拆除必须按照后装先拆、先装后拆的原则进行,严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除高度差不应大于两步距,如高度差大于两步距,必须增设连墙件加固。拆除的脚手架构件应安全地传递至地面,严禁抛掷。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-01-26

斜杆或剪刀撑:沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。用户可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。警惕户外强风、阵风。风速超过7.9米/秒(风力大于四级)时,停止脚手架作业;风速超过13.8米/秒(风力大于六级)时,将脚手架刚性联结在其它坚实结构的物体上;如果可能超过18米/秒(风力大于八级)时,应提前拆卸脚手架。注意建筑物可能造成的旋风。

第2个回答  2018-01-26

脚手架搭设尺寸符合规范时,相应杆件可不再进行设计计算。但连墙件及立杆地基承载力等仍应根据实际荷载进行设计计算并绘制施工图。当搭设高度在25-50m时,应对脚手架整体稳定性从构造上进行加强。如纵向剪刀撑必须连续设置,增加横向剪刀撑,连墙杆的强度相应提高,间距缩小当搭设高度超过50m时,可采用双立杆加强或采用分段卸荷,沿脚手架全高分段将脚手架与梁板结构用钢丝绳吊拉,将脚手架的部分荷载传给建筑物承担;或采用分段搭设,将各段脚手架载传给由建筑物伸出的悬挑梁、架承担,并经设计计算。对脚手架进行的设计计算必须符合脚手架规范的有关规定,并经企业技术负责人审批。

相似回答