后浇带施工哪种质量缺陷最常见?如何提高后浇带质量?

如题所述

现代高层建筑施工技术越来越先进,而地下车库技术也运用得越来越广泛,为保证其施工质量,后浇带施工技术开始受到了普遍重视。

一、工程概况

某住宅区二期工程10#、11#、12#楼,地上为3栋18跃19层住宅,地下为连通1层地下室,框剪结构。建筑面积约36562m2,其中地下室面积占11131m2,长度为134.4m,宽度为84m。根据主楼位置、使用功能将地下室用后浇带分割成10个区。

地下室底板、墙板和顶板贯通后浇带宽为800mm,全长约900m。后浇带钢筋贯通,并配置加强筋。

二、筏板后浇带的施工控制措施

「2.1」后浇带模板设计

根据该工程的施工特点,筏板后浇带构造比相邻基础下沉600mm,两侧基础为外企口形式。企口上部300mm,预留800mm宽用于浇筑后浇带,企口下部600mm随基础筏板施工。在浇筑两侧混凝土前支设疏筋模板,并严格按事先的策划方案要求模板加固施工。

「2.2」后浇带混凝土浇筑

后浇带混凝土浇筑过程中应注意以下几点:

①、严格控制后浇带混凝土每次浇筑的厚度和振捣棒的作业范围,避免浇筑过程中产生的内收缩应力过大和减小对疏筋模板的侧压力而引起的向外涨模;

②、对混凝土的塌落度把握要适当。塌落度过大,易引起混凝土离析;塌落度过小,会加大施工泵送困难;

③、为防止钢丝网模板在浇筑过程中产生尺寸偏差,可以用Ф16钢筋做横竖楞绑扎在筏板钢筋网片中,用来抵抗混凝土的侧向压力。钢丝网模板上用木方拉线收口,保证后浇带浇筑后的边缘整齐、观感平顺;

④、为保证微膨胀混凝土与老结构的有效结合,宜在浇筑前,铺一道同配比去石子水泥砂浆50mm的结合层;

⑤、后浇带微混凝土强度等级要比同层筏板高一个等级,并且采用掺加了10%~12%的微膨胀剂UEA补偿收缩混凝土。使用补偿收缩混凝土后,可连续浇筑后浇带,从而大大缩短后浇带浇筑的施工工期。

「2.3」浇筑混凝土前垂直施工缝的处理

垂直施工缝的处理应做到以下几点:

①、用疏筋木模板支设剪力墙垂直施工缝,应尽早拆模并及时用人工凿毛;

②、如果现场用钢丝网外用木方充当主楞模板支设垂直施工缝,也应尽早拆模并及时对钢丝网进行拆除处理。钢丝网的外露会形成渗水通道,对后浇带的防水质量产生很大的隐患。

③、对于有些需要后期处理且已终凝的混凝土表面,切要进行毛化处理。加强微膨胀混凝土对两侧混凝土的有效应力机制。

「2.4」后浇带的成品保护措施

为防止施工过程中上部结构掉落混凝土对后浇带钢筋的污染和防坠落伤害,后浇带在浇筑前顶部用木模板条或整板封盖,四周设临时栏杆围护,并设置禁止通行标示。

「2.5」防止后浇带内积水措施

为防止后浇带内积水,可采取如下措施:

①、后浇带如果和塔吊基坑相连,可在基坑四周临时砌挡水砖墙200mm高。挡水坎外抹掺防水粉的水泥砂浆,防止积水渗透到后浇带内;

②、为有效阻挡施工作业面周围的施工积水,可在后浇带两侧用水泥砂浆做10cm的挡水带。

三、墙板后浇带的施工措施

墙板后浇带采取的施工措施主要有:

①、地下室墙板后浇带。施工缝采用疏筋木模板支设,800mm宽的后浇带内用泡沫板填充。防止后浇带两侧墙砼向内挤压造成的变形。

考虑到地下室外墙防水处理和后浇带浇筑的时间要求,墙板后浇带处模板可做成凹凸形:外墙向外凸200mm宽,后浇带两侧墙板可以连续浇筑,同时内凹后浇带部分可以在外墙回填土完毕后施工。

②、墙板后浇带浇筑混凝土前,要对填充泡沫进行人工剔除,并对两侧墙挡头作凿毛处理;

③、用高压水枪冲洗混凝土表面浮渣、松散石子后,再用微膨胀剂UEA补偿收缩混凝土浇筑。

四、地下室顶板后浇带的施工措施

地下室顶板后浇带所采取的施工措施如下:

①、顶板后浇带底模板采用独立支撑体系,后浇带区域与其他部分的支撑体系按“各成体系,互不影响”的原则搭设。后浇带处跨内的模板体系不能拆除,待主体结构与地下室车库施工完毕,沉降稳定后,方可拆除后浇带的模板体系;

②、浇筑混凝土前对下层支撑检查,发现不可靠的地方要及时处理,不可因为工作量小而轻视模板支撑的可靠性;

③、浇筑混凝土前,在后浇带两侧粘贴10mm宽的发泡塑料条,以保证接缝口处光滑平整,防止漏浆和烂根。

五、后浇带施工过程中存在的不足及处理措施

这一施工过程中存在的主要不足及相应改进措施如下:

①、浇筑混凝土前须检查疏筋模板的加固和支撑,如果支撑不到位,浇筑出来的混凝土观感不是歪七扭八,就是外涨内凹;

②、对施工后浇带的毛化处理,应派专人掌握初凝和终凝的时间,一般控制在3~4h为宜。切不可因忽视毛化处理工作而造成后浇带混凝土的渗漏隐患;

③、若冲毛局部不理想,可人工电镐凿毛,但要掌握混凝土的终凝时间,越早毛化处理,越省人工费用;

④、后浇带应使用微膨胀剂UEA补偿收缩混凝土灌实,以免新旧混凝土因收缩而开裂。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-26

一、后浇带施工质量现状调查

某住宅小区项目后浇带的施工验收记录进行调查,现将调查结果汇总如下:

由排列图可知,后浇带施工质量的主要缺陷是:后浇带裂缝。其频率高达73.3%,为A类因素。

二、影响后浇带裂缝的几个主要因素

1、混凝土配合比不当;

2、架管及模板支撑系统拆除过早未采用用独立支撑

3、砼浇筑前未将施工缝处砼清理、凿毛、湿润、刷浆;

4、后浇带微膨胀混凝土浇捣措施不当;

5、后浇带混凝土保温保湿养护不够。

三、提高后浇带施工质量的几个措施

1、调整混凝土配合比,提高混凝土的微膨胀抗裂性能

为提高后浇带混凝土的微膨胀抗裂性能,对后浇带混凝土及其原材料提出了以下几点要求:①混凝土强度相应提高一级,混凝土中须加入相当于水泥用量10%的U型膨胀剂(高强复合型);②混凝土水灰比宜为0.45;③混凝土中增加磨细掺合料粉煤灰,其掺量为20%—30%;④将粗骨料的级配控制在接近级配曲线的下限或调配达到最大紧密密度;⑤混凝土坍落度140-160mm。混凝土配合比以试验确定,以最大限度的减小用水量,减少水泥用量,减少混凝土的收缩,提高混凝土的工作性能,提高混凝土的密实性能,提高混凝土的耐久性。

2、采用钢管支撑系统、达到设计强度后拆模

在工程开工前,仔细查看图纸,确认后浇带位置,科学计算,确定正确的后浇带的支撑系统计算出周围楼板或者梁所承受的荷载及支撑系统所需要的刚度和强度。

施工过程中采用钢管支撑系统,支撑系统必须搭设稳固,达到计算时的强度和刚度要求。由于设置了后浇带,此跨区域内的结构在未进行后浇砼的浇筑及达到强度要求前,是处于悬臂受力状态,故其底模的支撑架,并不能随便拆卸,须等后浇混凝土达到设计强度后方可进行拆除。

为了确保结构安全,采用为了确保结构安全,采用钢管柱加固梁的两端,钢管柱顶部采用钢楔子顶撑。钢管柱位置见图,同时为避免钢管柱锈蚀,刷防锈漆一道。采用扣件式钢管脚手架加固后浇带楼板两侧,并将荷载传至基础底板。钢管柱型式,后浇带两侧钢管支撑型式。

3、对后浇带施工缝处严格处理

在施工后浇带之前应清除浮渣,用水冲洗干净。后浇带微膨胀混凝土浇筑前,用水泥净浆将后浇带混凝土侧面刷一遍,然后浇捣混凝土。后浇带混凝土铺设高度应略高于两侧混凝土表面,掌握时间在混凝土初凝进行二次振捣,对微膨胀混凝土表面进行二次压抹,以确保增强混凝土的密实性。

4、后浇带微膨胀混凝土浇捣措施

基础底板、地下室外墙、顶板梁后浇带混凝土强度达到1.2Mpa后,拆除后浇带侧模,及时清除混凝土漏浆,并对后浇带侧面混凝土进行凿毛处理。酒店工程先浇筑基础底板后浇带混凝土,然后浇筑地下室外墙后浇带混凝土,最后依次从十一层顶板梁到地下一层顶板梁顺序浇筑后浇带混凝土。

5、后浇带微膨胀混凝土保温保湿养护

针对气候干燥,后浇带微膨胀混凝土宜出现收缩裂缝,项目部可派混凝土工在后浇带混凝土浇筑成型12小时内,在后浇带微膨胀混凝土表面采用湿麻袋覆盖浇水养护,确保后浇带微膨胀混凝土保温保湿养护不少于14天,以消除混凝土表面因气候干燥而出现失水收缩裂缝。

第2个回答  2017-12-26

墙体后浇带外侧

墙体后浇带内侧

1、后浇带一般分为沉降后浇带和温度后浇带;沉降后浇带一般应等主楼沉降稳定后才能自下而上进行浇筑;而温度后浇带待混凝土施工完成一般两个月后才能进行浇筑;

2、后浇带钢筋均按一次绑扎到位,不做断开处理;

3、后浇带混凝土应为微膨胀混凝土且强度等级应比两侧原混凝土高一个等级;

4、由于后浇带搁置时间较长,为了控制其锈蚀程度,影响其受力性能,应覆盖多层板,防止垃圾和施工用水进入后浇带。

5、在浇筑后浇带砼之前,清理模板内的垃圾,剔除施工缝处的快易收口网、松动砂石、软弱混凝土层及浮浆,剔毛完毕后用水冲干净并充分润湿不少于24,残留在混凝土表面的积水予以清除,并在施工缝处铺50mm厚与混凝土内成分相同的一层水泥砂浆,然后再浇筑砼。

6、后浇带在底板、墙位置处砼要分层振捣,每层不超过400mm,混凝土要细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

7、在后浇带砼达到设计强度之前的所有施工期间,后浇带跨的梁板的底模及支撑均不得拆除。

8、后浇带与两侧混凝土交接处设置一圈止水钢板,止水钢板为中埋式。

9、预埋止水钢板,墙体后浇带采用400×3mm止水钢板,设置在后浇带两侧混凝土界面的1/2处,止水钢板与墙体钢筋焊接固定。钢板弯向迎水面。

10、达到拆模条件拆除模板后,应及时洒水,养护时间不少于14d,使混凝土经常保持湿润状态。

第3个回答  2017-12-26

1后浇带支模体系

1.1梁板后浇带采用独立的支撑体系,与主体架体一起搭设,主体模板拆除时后浇带部分架体不拆,模板就不受影响,从而保证后浇带两侧沉降一致,后浇带浇筑后无错台、下沉、漏浆现象;

1.2支模架搭设同梁板支模架搭设。

2后浇带楼板、梁侧面支模

2.1断面必须垂直,严禁留成斜坡状。梁、板钢筋上、下面保护层的厚度必须按要求作准,钢筋间距严格控制好尺寸。堵缝用的木条尽量使用下角料,但必须符合尺寸。

2.2砼初凝能上人时,应速拆除施工缝的材料,拆除时严禁破坏砼棱角,拆除后必须立即把垃圾清扫干净用水冲洗,并用麻袋或毛毯敷设严密。

3底板后浇带支模

3.1地下室底板后浇带处底部钢筋下建议采用和地下室混凝土同配合比的砂浆做成挡条,防止混凝土流入后浇带。止水钢板下的隔断采用钢筋焊接网片加钢丝网隔断混凝土。

---------------------------------------

更多建筑行业的有趣资讯和实用干货欢迎关注“建造工”获取,工程分包\建筑招聘\劳务管理,欢迎下载建造工APP。