家里楼梯的扶手带电,配电箱和防盗网也带电,都带电12到36V,光脚去摸有嘛手,怎么回事?

如题所述

家里楼梯的扶手带电,配电箱和防盗网也带电,测试为12到36V,光脚去摸有嘛手的原因分析

    设漏电开关性能正常

    原因:

    地线地阻大于4欧。且配电接地线接触电阻大于1欧

    电气整体绝缘状态低于500k欧的标称极限值

    建筑物潮湿,例如地面层、地下室等

    电气的抗干扰滤波电容变坏,漏电增大

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-05-21
万用表50伏交流电压档,测量带电点的对地电压低于30伏是【线路分布电容感应电感应电】,可以接一根地线消除。
如果高于30伏,是绝缘破损受潮漏电(装有漏电开关时,应该按实验按钮确认开关动作良好),一般好的漏电开关会跳闸的。
第2个回答  2020-05-21
可能暗线或开关箱线路对地漏电了。
相似回答