一船200kw容量电柜配多大电容补偿
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-04-21
一般200KW容量配电柜配电容器可以按20%-30%选择,也就是40KVAR-60KVAR.可以根据所带负载的情况来确定,如果感性负载(电机等)较多时,可以按配电柜容量30%选择,相反则可按2配电柜容量20%左右选择.
本回答被网友采纳
相似回答
200千瓦
变压器无功
补偿柜
匹配
电容
多少最合理(急)
答:
一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,
补偿量约为40Kvar~80Kvar
。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。电容器补的太少,起不到多大作用,需...
三相无功
补偿
应用
多大
的
电容
,要用多少个,应该怎么计算?
答:
若按每个12Kvar
补偿电容
为例,要用8个。
200千瓦
要
多大
的无功
补偿
答:
200KVA的变压器需要电容补偿柜分10组电容,每组补偿量为10Kvar
。电容器要循环投切才好。补偿容量要看补偿前的功率因数,如果是电机负荷多,那么补偿容量要大一些。最高可能要补到变压器容量的60%(差不多150~180Kvar),如果是照明灯负荷一般最多补到变压器容量的30%差不多60Kvar)。注意电机负荷时,...
200KW
的配电柜应该怎么配备
电容补偿柜
答:
120千乏的
补偿柜
: 12路10千乏450V
200
kva变压器
补偿电容
要
多大
答:
该
补偿电容
的大小应该在40kvar到80kvar之间。对于
200
KVA的配电变压器的无功
补偿容量
约为变压器容量的20%到40%,一般以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。请注意,实际的无功补偿容量应根据实际需求和运行条件进行调整,以确保电力系统的稳定性和经济性。
我厂实际用电功率
200kw
应该用
多大
的功率
补偿电容
答:
假若你厂的负荷多为电机类,那么功率因数大致在0.8以下,如果要提高到0.96的话,每
千瓦
有功负荷所需
补偿的电容器容量
为0.46千乏。
200
*0.46=92千乏。
大家正在搜
电容柜额定电流根据电容容量
电容柜每个电容量多大
电容柜补偿容量和电流的关系
电容补偿柜按变压器的容量多少
电容补偿柜容量规格
高压补偿柜电容容量怎么设置
200kva变压器电容柜安装容量
用电量小可以用电容补偿柜吗
电容柜补偿多少是正常
相关问题
200千瓦软启动电柜,需要配多少个补偿电容?电容需多大?负载...
请问在负荷为200千瓦的电路中需要多大的电容来补偿?
用电量200kw,要做一个无功补偿柜,请问需要些什么
容量200千瓦的配电柜用多大总开
200kVA变压器满载,配电容补偿柜电容容量怎么选择?
我有一台5.5kw的水泵,变压器是200kw的,请问用多大容...
空调200千瓦加电容补偿有用吗
请教各位工程师,电容补偿柜有什么作用?怎么计算220KW的电...