地暖打气压到七个半压,2小时不掉压,三天后却掉成1个半压,正常吗?

如题所述

只要压力没有掉至0,没有问题(排除压力表损坏、读数不准等情况在外)。

1、地暖安装之处,塑料的管材有一定的抗环应压力,在高压水的注入下 ,管材外壁产生轻微的变形,时间一长,管材就适应了这样的压力,时间再长一点,管材外壁就出现了一定量的变形。这就相当于,管材内的容量增加,水量没有变化,压力读数就随之减小了。

2、而如果管材或连接的分水器出现漏水点,压力表读数会在几分钟只数小时内变为0。

因此,只要压力表的读数没有降低到0,就视为管路正常。