此桩第一车料发料时间为19:50,到场时间20:30,20:40顺利完成首灌,后续在22:00时灌完了48方混凝土,确认混凝土面距离护筒顶6.5m,23:41时补方罐车才到达现场,23:44时准备灌注,发现混凝土无法灌入孔内,原因是之前混凝土流动性本来就偏低,补方混凝土供应不及时,下面的混凝土已经初凝。此时埋管深度为4.5m,导管底部深度为11M,当时我们拆除了一节3m导管,此时计算埋管深度为1.5m,但是混凝土依然灌注不畅,在不断提高料斗的情况下混凝土才缓慢下流,在00:30时完成了灌注。
经桩检单位检测结果,此桩在9M-15M处混凝土质量缺陷,正是最后一车混凝土灌注位置,已判定为三类桩。请问,此结果判定质量问题应属于施工方还是属于搅拌站?
请给予详细解释