钢筋焊接规范有哪些

如题所述

建筑工程中,常用焊接方法包括电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,在工程应用中应注意:1、电阻点焊:将两钢筋 (丝 )安放成交叉叠接形式,压紧于两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,加压形成焊点的一 种压焊方法。
主要用于钢筋焊接骨架和钢筋焊接网片。
焊接骨架时,较小钢筋直径不大于10m时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16m时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。
焊接网片较小钢筋直径不得小于较大直径的60%。2、闪光对焊:将两钢筋以对接形式水平安放在对焊机上,利用电阻热使接触点金属熔化,产生强烈闪光和飞溅,迅速施加压力完成的一种压焊方法。
连续闪光对焊所能焊接的钢筋直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况面定,并应符合该规程表4.3.2的要求。
闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm。二根钢筋的轴线要在同一直线上。3、电渣压力焊:将两钢筋安放成竖向对接形式,通过直接引弧法或间接引弧法, 利用焊接电流通过两钢筋端面间隙,在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程 , 产生电弧热和电阻热,熔化钢筋,加压完成的一种压焊方法。
仅应用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋,不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。不得用于梁、 板等构件中水平钢筋的连接。
二根钢筋的轴线要在同一直线上,14mm以下竖向钢筋不宜采用电渣压力焊。
四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时不得小于 4mm; 当钢筋直径为28mm及以上时不得小于6mm。
4、气压焊:采用氧乙炔火焰或氧液化石油气火焰(或其他火焰),对两钢筋对接处加热,使其达到热塑性状态 (固态)或熔化状态 (熔态)后,加压完成的一 种压焊方法。
可用于钢筋在垂直位置、水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。二根钢筋的轴线要在同一直线上。5、电弧焊:是以焊条作为一极,钢筋为另一极,利用焊接电流通过产生的电弧热进行焊接的一 种熔焊方法。其中帮条焊、搭接焊、是常用于工程中的焊接。
帮条焊时,两主筋端面的间隙应为2mm一5mm;搭接焊时,焊接端钢筋宜预弯, 并应使两钢筋的轴线在同一直线上;定位焊缝与帮条端部或搭接端部的距离宜大于或等于 20mm。
6、不同直径钢筋焊接连接时,接头面积百分率按较小直径计算。同一构件纵向受力钢筋直径不同,连接区段长度按较大直径计算。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答