1. 预作用自动喷水灭火系统结合了火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统。
2. 该系统在管道内通常充有低压空气或氮气,以便监测,因此在未发生火灾时具有干式系统的特点。
3. 预作用系统适用于既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方,如图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等。
4. 它还可以在高温、严寒、冰冻等地区替代干式系统安装。
5. 预作用系统的工作原理是:预作用阀由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧。
6. 系统由预作用阀、水力警铃、压力开乱清桐关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。
7. 一旦发生火灾,安装在保护区的感温感烟火灾探测器会发出火灾报警信号。
8. 火灾报警控制器或消防控制中心接到报警信号后,会发出指令打开雨淋阀上的电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统。
9. 水力警铃会发出报告,压力开关动作会反馈给控制中心,显示管路已充水,并启动消防泵。
10. 此时,管道上安装的闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水,人们可以主动采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。
11. 如果火灾无法控制,闭式喷头的玻璃球会动作喷水,水泵会自动启动。
12. 火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水,使系统充气压力保持在0.03MPa范围内,恢复准工作状态。