三菱plc梯形图定时器写入程序首先输入OUT Tx kxx,其中Tx是定时器的标号,kxx是常数取值只能取k0至k32767,至于定时时间用该定时器时基乘以常数。

用户程序存储容量:是衡量可存储用户应用程序多少的指标。通常以字或K字为单位。16位二进制数为一个字,每1024个字为1K字。

PLC以字为单位存储指令和数据。一般的逻辑操作指令每条占1个字。定时/计数,移位指令占2个字。数据操作指令占2~4个字。

扩展资料

PLC的基本工作原理

PLC采用“顺序扫描,不断循环”的工作方式。

1、每次扫描过程。集中对输入信号进行采样。集中对输出信号进行刷新。

2、输入刷新过程。当输入端口关闭时,程序在进行执行阶段时,输入端有新状态,新状态不能被读入。只有程序进行下一次扫描时,新状态才被读入。

3、一个扫描周期分为输入采样,程序执行,输出刷新。

4、元件映象寄存器的内容是随着程序的执行变化而变化的。

5、扫描周期的长短由三条决定。(1)CPU执行指令的速度(2)指令本身占有的时间(3)指令条数

6、由于采用集中采样。集中输出的方式。存在输入/输出滞后的现象,即输入/输出响应延迟。

参考资料:百度百科-三菱PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-19
输入OUT Tx kxx,其中Tx是定时器的标号, kxx是常数取值只能取k0至k32767,至于定时时间用该定时器时基乘以常数;还有一种间接设定方法,如out txx dxx,那么该定时器定时时间取决于数据寄存器d的值,你若还不明白加我705793181,我目前在襄樊一所职校任教正好教这门课本回答被网友采纳
第2个回答  2008-10-17
输入 Tx Kxxx
即 Tx的x是时间继电器编号 Kxxx是定时器时间,单位是毫秒,例如想输入定时器时间是20秒,则输入数值是200.
想用3号定时器,定时20秒,则输入格式是:T3 K200。
第3个回答  2012-05-12
很简单,如果是PC编程,输出时TXX KXX 标号T和设置数值K之间要加个空格键。就是输入TXX后按一下空格在输KXX
第4个回答  2008-10-17
输入 T1 K10
即 T时间继电器编号 K计时时间