关于三相变压器三角型接法次级的接地

各位好,最近使用一台日本产的大型工业设备,其中有一台20KVA的变压器,初级接三相380v电压UVW,是星形连接,零线接入初级中性点N,次级是三相220v电压uvw,是三角型连接,其中v级接地,有没有谁能告诉我,这个次级的v级接地是什么意思?起什么作用?如果不接的话会有什么影响?另外,这个变压器是给电机供电的,电机是4极的,电压为3相220vAC。
这样的接法,地线不就和v线等电位了吗?这样不会造成地线带电吗?电机的机壳也是接地的,这样人接触不会触电吗?
急盼解答!谢谢了!
这个变压器次级变压后通过空气开关、接触器等保护控制电路提供给电机工作使用,其间的接线除了u、v、w三相线外,也还有一根地线(就是与v相短接在一起的),从这样看,也不像是为了“节约一根电力传输线”的原因呀?望详解,谢谢!

V线接地是保护接地,人,大地,电机都是等电位所以不会触电,就象好多高压输电线路只有两根电线,实既它是三相电源大地也是一相!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-11
这个次级的v级接地的意思是把V相接地.他这么做的目的是为了节约一根电力传输线,大地充当了一个导体,平时传输三相电需要三根线,现在只需要再拉两根线就可以解决问题.如果不接的话就必须拉三根电缆.

至于地线不就和v线等电位,这个问题实际上地线就是参考线,它是可以任意假设的没有绝对的地线,这个问题必须肯定.地线带电也不是绝对的,因为你变压器二次侧已经没有其他的点接地了也就不存在带不带电了,判定是否带电首先是要有电位差,还要看是否构成回路.此时整个大地就是V相人在地上是不会触电的因为没有电位差.除非人站在地上又与其他任意一相接触构成回路才会触电.

在井下都是采用380V一相接地的供电方式,我不认为这种供电方式安全,尤其是离变压器与电机的接地端近的地方更危险!
第2个回答  2008-12-15
V线接地是保护接地,人,大地,电机都是等电位所以不会触电,这种接线是防止带电体对地产生高电压,对人和设备造成危害,这和电流互感器一端接地道理是一样的。并不是节约一根电力传输线,三相必须用导线传输,不能大地做导线传输。
第3个回答  2008-12-23
为了安全,和互感器接地一个道理,防止高压串低压引起的触电事故。
电气自动化群:4614633232
第4个回答  2008-12-11
这样的接法更安全 不存在问题 放心用吧