看到很多工地上在使用新型脚手架,想问问这个新型脚手架跟传统钢管脚手架比有啥优势?

如题所述

爬架相对于传统钢管脚手架的优势主要是以下几点:1、安全性高,低搭高用的爬架使高空临边作业转化为结构内作业,脱离了危险的施工环境2、节省人工,爬架由于电动葫芦提升和模块化的设计,相对于传统架节省起码50%的人工,在人力成本越来越高的今天,节省人工就是节省成本3、节省资源,环保,传统脚手架搭设到17层以上需要使用巨量的钢管扣件,且大多数钢管由于现场裁接都无法回收利用,爬架由于是出厂预制构件,通用性强,可反复利用率高4、高效,使用爬架可有效提高建筑施工效率,与铝模高度契合,整体施工工期可节省20%以上。更多爬架相关知识欢迎登陆有巢邦查阅。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-17
扣件式钢管脚手架搭要求:结构及装修施工阶段用作操作架,为双排双立杆扣件式脚手架,立杆纵距1.5m,立杆排距1.0m,横杆步距1.5m。施工时必须严格遵守搭设顺序,并在搭设外架子同时搭设连墙杆,与结构框架柱拉接牢固。立杆要垂直,从首层开始立杆错开撂底。随时控制立杆的纵向垂直度控制在1/200H架(架子高度)以内,即不超过5mm。所有立杆间的对接扣件严禁遗漏,必须按照要求安装好,沿架子外立柱内侧设密目安全网立挂满封。架子铺板:操作层架内设一道平网,架子尽头、外侧设180mm高50mm厚木质挡脚板。架子所需材料全部由楼层内进入,严禁从架子上上人、上料。脚手架纵向水平杆接长必须采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500mm,同一步内内外两根纵向水平杆的接头应错开,并不在同跨内。操作层脚手板的铺设应满铺、铺稳。脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板接头处必须在横向水平杆上。不允许有探头板,脚手板的外挑长度不得超过150mm。操作盘下方设平网。脚手架使用功能,在施工阶段用作防护架。架体外立杆内侧满封挂密眼安全网。施工荷载不大于2kN/m2。脚手架搭设完毕,由技术负责人、生产经理、安全负责人、专业工长等有关人员共同对脚手架验收,合格后方可使用。脚手架设置连续剪刀撑(十字盖),保证整体结构不变形,宽度不得超过7根立杆,斜杆与水平面的夹角为45~60°。剪刀撑接头部位,双杆接头位置错开,单杆采用搭接方式。本回答被网友采纳
相似回答