工业帮:三菱pLC[Lⅰmⅰt k0 K1000 D10 D100]这条指令怎么使用?

最大,最小值怎么使用的

这个指令是 将输入值 限制在一个范围内,可以看下图

从上图可以看到 S1 是下限设定值,S2 是上限设定值,S3 是输入值,D是输出值

当S3<S1(下限)时, 输出值D=S1

当S3>S2(上限)时,输出值D=S2

当S3 大于或等于S1 且S3 小于或等于S2时,输出值D=S3

============= 欢迎继续讨论===========

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-03-14
LIMIT是上下限限制指令。K0是下限值,K1000是上限值。当数据寄存器D10小于下限0时,将0赋值给数据寄存器D100。当数据寄存器D10大于上限1000时,将1000赋值给数据寄存器D100。当数据寄存器D10在0到1000之间,就将数据寄存器D10中的数据赋值给数据寄存器D100。这样就限制了D10传送给D100的上限和下限。
望采纳。。。。。本回答被网友采纳