本人新参与电厂建设中,现场施工用电均为临时用电。我想知道容量为630KVA的变压器(油浸式)能带多大负荷为现场施工所用?功率因素的取值为0.8还是0.8?请高手来回答!谢谢!
还有超负荷之说,是10%还是20%?
按照功率因数为80%计算,这个变压器可带有功负载500千瓦。
630KVA是变压器的容量,也就是可承载的最大视在功率。正常的用电负载功率因数应在75%到80%,630×75%=472,630,80%=504。所以这个变压器可带有功负载470到500千瓦。
交流负载有电抗性负载(含电感和电容,工业上主要是电感)和电阻性负载,电抗性负载占用变压器的容量,是无功功率,电阻性负载消耗的才是变压器的提供的有功功率。无功功率、有功功率、视在功率三者之间的关系,可以在直角三角形(称为功率三角形)的三条边表示。如图
图中φ称为功率因数角,cosφ=有功功率/视在功率 称为功率因数,它表示了有功功率在视在功率中所占的比例或份额。由图可得到:
有功功率P=视在功率S×功率因数cosφ(P=Scosφ)
630KVA 变压器 能带900A左右的负荷,你也可以看变压器的铭牌上面有写,希望能帮到你。
630KVA变压器能带小于428KW的负荷;
KVA是视在功率,负荷指有功率;
考虑变压器运行的安全性、经济性等诸多因素、变压器的负载率取0.7~0.85之间;
功率 P=SβjpCosφ P=630*0.8*0.85=428KW
功率因率:Cosφ取0.8 负载率:βjp取0.8.