总开关用空开还是漏电?

客厅插座一路2.5平方线,三个房间插座合并一路2.5平方线,厨房插座一路4平方线,客厅/房间/厨房/阳台照明分三路各2.5平方线,三台一匹空调/一台三匹空调各4平方线。进户16平方线。空开跟漏电该怎么搭配??空开跟漏电是并联还是串联?麻烦解答下!

漏保。

对于电路总开关,用漏保要比空开安全的多,因为用漏保的话,凡是家里遇到漏电,短路什么的。总开关就会自动跳闸,以确保安全。

电流型漏电断路器主要用于变压器中性点接地的低压配电系统。其特点是当人身触电时,由零序电流互感器检测出一个漏电电流,使继电器动作,电源开关断开。

扩展资料

选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择

1)直接接触触电的防护

因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。

如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。

2)间接接触触电防护

不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-04
常用家用布线控制
总进线用一个40A 漏电保护开关
漏电保护开关出来后接
房间所有插座不包括厨房插座用20A空开(过流保护)
灯用10A空开
每个房间空调用独立20A空开
厨房插座用20A空开追问

这样不是一路有问题就全部跳了?

追答

只要一路有漏电就全部断电,一路有过流跳那一路的空开,当电流大于漏电的40A时漏电同样会跳闸,

追问

就总开漏电,插座也是用空开了,在不漏电跟电流大于40A的情况下,其中一路出现短路就跳哪路不会干涉其它几路是这意思吗?空开接线用串联还是并联?串联就是A连B连C一直连过去?并联就是ABC的个一条输入线直接接到总漏电输出?

追答

对的,接法漏电出来直接连接空开然后后面的电路,也就是每个空开都独立然后受漏电控制
也就是你说的并联

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-04-23
空气开关在前,漏电开关在后,串联在电路中。空间开关是防止过载、过流、而漏电主要防漏电及接地、短路。
第3个回答  2020-12-26

家庭配电箱总电源用空气开关好,还是用漏电保护器好?

第4个回答  2015-04-23
使用空开做总电源控制,漏电做每一路的分路控制。追问

漏电做每一路的分路控制?总9个漏电?有钱也别这么任性呐

追答

不知道是安全主要还是配件主要?如果你买新的贵,完全可以买二手的,我这里有二手的,可以出给你。

追问

总开关+9个漏电开关电箱能装?

追答

如果分路较多的话,你可以将几个分路合并,自行调整就可以了,比如分4~~~7都可以,自己掌握,但是要遵循检修方便,照明最好不要和插座一路,卧室插座一路等,